section conducteur de protection repiqué, commun à plusieurs circuits

Posté : lun. 6 nov. 2017 21:46
par cedrikkk13
Bonsoir,
Je souhaite ramener la terre à une lumière qui est à l'autre bout du tableau électrique, donc je voudrais la repiquer à une prise proche
Il me semble qu'il est autorisé de repiquer la terre d'un autre circuit, mais il faut que la section du conducteur de protection soit égale à la plus grosse section des conducteurs de phase.

J'ai un doute sur la compréhension de cette dernière phrase: puis-je tirer un conducteur 1.5mm² d'une prise cablée en 2.5mm²?
J'ai tendance à dire oui parce que la section commune aux 2 circuits sera bien en 2.5mm² et seul la partie finale propre à la lumière sera en 1.5mm². Ou dois-je tirer du 2.5mm²?

Re: section conducteur de protection repiqué, commun à plusieurs circuits

Posté : lun. 6 nov. 2017 21:49
par RFco
hello


même si pas au top, oui, en 1,5² repris sur une terre 2,5².



@+

Re: section conducteur de protection repiqué, commun à plusieurs circuits

Posté : lun. 6 nov. 2017 21:55
par cedrikkk13
Merci de ta réponse rapide ; )
Pourquoi le "pas au top"? Que vois tu de "mal" là dedans?

Re: section conducteur de protection repiqué, commun à plusieurs circuits

Posté : lun. 6 nov. 2017 21:56
par RFco
pas au top car pas de terre directe au tableau


@+

Re: section conducteur de protection repiqué, commun à plusieurs circuits

Posté : lun. 6 nov. 2017 22:00
par cedrikkk13
Ok , parfait merci
a+