Page 2 sur 2

Re: batiment non habitable et consuel

Posté : lun. 6 nov. 2017 17:34
par phil88
bonjour,
évidemment,une dernière question,le disjoncteur EDF 500ml,est il prévu pour être installé dans un local type atelier garage?
faut il prévoir une protection étanche?
merci de votre réponse

Re: batiment non habitable et consuel

Posté : mar. 7 nov. 2017 00:24
par Carminas
Bonsoir

A priori pas de problème, sauf si vous avez des conditions d'utilisation "non standard" projections d'eau par exemple

Re: batiment non habitable et consuel

Posté : sam. 11 nov. 2017 19:42
par phil88
Carminas a écrit : mer. 1 nov. 2017 23:38 Bonsoir

+1

Quelque chose dans l'esprit de ceci

Image
bonsoir Carminas,
concernant cette suggestion,comment allez-vous chercher le 220 mono avec un peigne tétrapolaire?
quelque chose m'échappe

Re: batiment non habitable et consuel

Posté : sam. 11 nov. 2017 20:04
par Carminas
Le peigne tetra raccorde les disjoncteurs mono entre une des phases et le neutre, en alternant
P1N, P2N, P3N, P1N, P2N, P3N...

Re: batiment non habitable et consuel

Posté : dim. 12 nov. 2017 19:36
par phil88
bonsoir,
merci Carminas,en effet,j'ai observé un peigne tétra Legrand d'un peu plus près,c'est évident. :-?
par contre votre schéma donne un disjoncteur 16 A pour une PC alimentée en 2,5mm2.
sur le lien qui suit,il semble nécessaire de placer un disjoncteur 20A pour PC en 2,5mm2 .pourriez-vous me confirmer SVP.
https://professionnels.promotelec.com/f ... teur-16-a/
quand est il pour le disjoncteur tétrapolaire?16 ou 20A?
et combien de PC tri puis-je y mettre derrière?
merci de votre réponse

Re: batiment non habitable et consuel

Posté : dim. 12 nov. 2017 19:54
par Carminas
Bonsoir

En fait la norme parle de calibre maxi.
C'est 20A maxi pour du 2,5² et 16A maxi pour du 1,5².
Mais on peut tout à fait mettre moins.
16A est d'usage courant pour du 2,5²

Et effectivement, hors circuits spécialisés et circuits de la cuisine, 12 prises maxi pour du 2,5² et 8 prises maxi pour du 1,5²

Que les disjoncteurs soit mono ou tri ou tetra, cela n'y change rien à tout ce que j'ai dit dessus

Mais attention tout ceci ne concerne que les installations domestiques, ce qui n'est pas votre cas ici.


Vu que vous n'etes pas dans le cadre d'une installation domestique.
A l'installateur de dimensionner correctement tant le calibre des disjoncteurs que le nombre de prises derrière un disjoncteur en fonction de l'usage prévu.