Re: Prise sans terre habitation
Posté : ven. 14 févr. 2020 21:18
par Carminas
Bonsoir
Il faut tirer un fil de terre jusqu'à cette prise.
Dans l'idéal depuis le tableau, mais à défaut depuis une prise proche, c'est toujours mieux que pas de terre du tout.
Une fois le fil de terre tiré, il faudra changer la prise, par une prise 2P+T (surtout pas avant)
Re: Prise sans terre habitation
Posté : ven. 14 févr. 2020 21:25
par Mathieu 36
Ca marche, merci.
En conclusion on accepte les 2p+t non raccorder a la terre avec comme mesure compensatoire un 30ma mais pas de 2p...
Re: Prise sans terre habitation
Posté : ven. 14 févr. 2020 22:19
par Carminas
Non la mesure compensatoire aurait du s'appliquer dans les 2 cas.
C'est une erreur sur le diag
Re: Prise sans terre habitation
Posté : ven. 14 févr. 2020 22:51
par Peps28
Bonsoir,
Les choses auraient-elles changées ?
Il me semblait que dans l'ancien hors salle de bain et cuisine, les prises sans connexion à la terre du moment que la prise était une 2 poles cétait conforme. A lire la réponse de Carninas il semble que ce ne soit plus cas ???
Re: Prise sans terre habitation
Posté : ven. 14 févr. 2020 23:33
par Carminas
Ce n'est pas conforme (depuis 2002)
Mais c'est toléré dans un diagnostic sécurité électrique si la présence d'un 30mA assure une mesure compensatoire.
Re: Prise sans terre habitation
Posté : ven. 14 févr. 2020 23:43
par Peps28
Ok donc toujours la même chose.
Pour le "conforme" oui mauvais terme employée.
Bien à vous
Re: Prise sans terre habitation
Posté : ven. 21 févr. 2020 10:45
par Mathieu 36
Bonjour
Qu'en est-il pour les prises sans obturateur et puits de 15mm ?
J'ai souvent des diagnostics elec avant l'entrée de nouveau locataire, je procède donc au devis pour lever les anomalies et j'ajoute en préconisations le remplacement des prises mais ce n'est jamais retenu par les propriétaires vu que ce n'est pas mentionné comme anomalie.
Sachant qu'il y a des enfants dans la plupart des logements ça m'embête beaucoup.
Ce n'est pas obligatoire ?
Merci
Re: Prise sans terre habitation
Posté : sam. 22 févr. 2020 18:17
par RFco
hello
s'il n'y a pas de puits, cela doit être indiqué.
s'il n'y a pas d'obturateur cela doit être indiqué
@+
Re: Prise sans terre habitation
Posté : sam. 22 févr. 2020 21:43
par Mathieu 36
C'est indiqué sur le rapport mais pas comme anomalie, du coup difficile pour moi de faire valider un devis avec le remplacement de celle ci par les agences qui gère les logements locatifs.
A moins que même si elle ne soit pas noté en anomalie on peut peut-être exiger leur remplacement via la mise en sécurité ?
"5 - Absence de tout risque de contact direct avec des éléments sous tension pouvant entrainer l’électrocution et de tout matériel vétuste ou inadapté à l’usage."
Re: Prise sans terre habitation
Posté : sam. 22 févr. 2020 23:24
par RFco
b11b2
b11c2
c'est très clair, ce sont des anomalies