Bonjour à tous,
Dans le cadre d'une maison neuve ,pour un propriétaire utilisateur de ce bien et non handicapé,avec un branchement individuel de type 1 à puissance limitée, avec une GTL en saillie, j'ai lu dans la NFC 14-100 Février 2008 et Mars 2016 en 9.1 que l'appareillage de comptage et l'AGCP peuvent être mis a une hauteur comprise entre 0.7 comptage,0.9 AGCP et 1.8m: est ce correct?
J'ai demandé au responsable sous traitant d'ENEDIS s'il y avait pas de souci à mettre le panneau de contrôle à 1.8m, il ne sait pas!! ; Avez vous eu cette
situation?
A quel hauteur?, sachant que j'ai une GTL 18M avec cornet d'épanouissement, panneau pour recevoir la box, tableau de communication, tableau 3R et
panneau de contrôle .
Merci,
Cordialement.
Dans le cadre d'une maison neuve ,pour un propriétaire utilisateur de ce bien et non handicapé,avec un branchement individuel de type 1 à puissance limitée, avec une GTL en saillie, j'ai lu dans la NFC 14-100 Février 2008 et Mars 2016 en 9.1 que l'appareillage de comptage et l'AGCP peuvent être mis a une hauteur comprise entre 0.7 comptage,0.9 AGCP et 1.8m: est ce correct?