Posté : jeu. 19 oct. 2017 09:41
par Rémy
Bonjour à tous,
Dans le cadre d'une maison neuve ,pour un propriétaire utilisateur de ce bien et non handicapé,avec un branchement individuel de type 1 à puissance limitée, avec une GTL en saillie, j'ai lu dans la NFC 14-100 Février 2008 et Mars 2016 en 9.1 que l'appareillage de comptage et l'AGCP peuvent être mis a une hauteur comprise entre 0.7 comptage,0.9 AGCP et 1.8m: est ce correct?

J'ai demandé au responsable sous traitant d'ENEDIS s'il y avait pas de souci à mettre le panneau de contrôle à 1.8m, il ne sait pas!! ; Avez vous eu cette
situation?
A quel hauteur?, sachant que j'ai une GTL 18M avec cornet d'épanouissement, panneau pour recevoir la box, tableau de communication, tableau 3R et
panneau de contrôle .

Merci,
Cordialement.

Re: GTL

Posté : jeu. 19 oct. 2017 18:21
par RFco
hello


l'intervenant (au nom d'ENEDIS) fera ce qu'il veut

ton tableau, peut avoir l'axe de sa rangée la plus haute à 180cm sans soucis


Je trouve imbécile de faire des normes différentes selon si l'on fait pour soi ou pour louer (personne ne sait ce que sera un jour ce logement)



@+

Re: GTL

Posté : lun. 23 oct. 2017 18:52
par Rémy
Bonjour,

Merci pour l'info,

Cordialement.