Détecteur de mouvements

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Manu2884
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : ven. 6 oct. 2017 22:11

Détecteur de mouvements

Message par Manu2884 » ven. 6 oct. 2017 22:14

messagesBonjour.

Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée.
J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs.
Donc mes fils sont :
Alimentation : bleu, noir et jaune\vert
Lampe : bleu, marron et jaune\vert
Détecteur : bleu, rouge et marron.
Comment puis-je faire pour que cela fonctionne ?
Merci.

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6037
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: Détecteur de mouvements

Message par RFco » sam. 7 oct. 2017 07:31

hello

avec une notice ce serait mieux

les bleus ensemble

les vert/jaune ensemble

noir alim sur marron détecteur
noir lampe sur rouge détecteur


mettre la tempo au mini pour tester

sinon, inverser les branchement des noirs


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »