Responsabilité rénovation partielle

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Netbyte
Passionné
Passionné
Messages : 193
Enregistré le : ven. 14 juin 2013 12:01

Responsabilité rénovation partielle

Message par Netbyte » jeu. 28 sept. 2017 08:44

Salut tout le monde.
Je me posait une petite question :
De temps en temps je rencontre des clients qui refont leur cuisine, ou qui veulent un rajout de matériel (prise, point lumineux ou autre), et dont l'installation est totalement vétuste, mais qui n'ont pas les moyens ou refuse de tout refaire.

Exemple en ce moment :
Une maison, avec un tableau déjà refait, la client refait sa cuisine. La déco est déjà en place dans le reste de la maison, mais j'ai déjà un passage existant pour les câbles supplémentaires. Je vais donc retirer tous les circuits spécialisés adéquats.
Le problème est que j'ai vu également dans cette maison à l'étage, que touts les circuits pc et éclairage dans les chambres sont en fil tissu et moulures bois...... Et j'ai vu aussi du bergmann en bas qui se promène.

Et la du coup que faire ? Je leur ai fait plusieurs devis : un pour la cuisine uniquement MAIS EN SIGNALANT DANS LE DEVIS QUE JE RECOMMANDE FORTEMENT DE TOUT REFAIRE, et en signalant la présence des fils tissu.
LE 2eme devis est pour une réno complète : je sais qu'il ne passera pas.
Le 3eme est pour une réno partielle : la cuisine donc, et les zones qui sont alimentées par les fils tissu.

Mais comment cela se passe pour la responsabilité si elle refait uniquement sa cuisine, si un incendie électrique se déclare dans les zones non refaites ?
Logiquement je ne peux pas être tenu pour responsable, j'ai signalé ces circuits, et proposé une solution. Mais bon avec la loi je me méfie.
Et je ne peux pas proposer de rien faire, sinon cette maison serait au final encore plus dangereuse (je la vois bien brancher sa plaque a induction sur les circuits restants...).

Ou s'arrete donc la responsabilité : a la zone sur laquelle je suis intervenu, a partir du moment ou j'ai prévenu par écrit de l'état du reste, ou alors davantage (ce qui serait dégueullasse, genre on change un luminaire et on est responsable de l'installation entière ) ?

Comment gérez vous ces situations ?

Merci

PS : en cas de réfection uniquement de la zone qui intéresse le client, cuisine par exemple, j'ai tendance aussi a proposer sur les circuits les plus douteux, les détecteurs d'arc de chez schneider, mais bon c'est pareil, en raison du cout, ça a du mal a passer.

Avatar du membre
Netbyte
Passionné
Passionné
Messages : 193
Enregistré le : ven. 14 juin 2013 12:01

Re: Responsabilité rénovation partielle

Message par Netbyte » jeu. 28 sept. 2017 08:58

Oh par contre je viens de voir que Eaton vient aussi de sortir un détecteur d'arc, mais différentiel celui, donc on peut protéger toute une ligne, intéressant !
https://www.youtube.com/watch?v=ZWIRekEBOow

Je savais que c'était obligatoire au canada, mais apparemment l'Allemagne l'a rendu aussi obligatoire

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6107
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: Responsabilité rénovation partielle

Message par RFco » jeu. 28 sept. 2017 18:56

hello


perso, je fait le choix de ne pas réalimenter ce qui n'est pas conforme

ainsi, je ne risque pas de soucis

OK, en même temps, je rate peut être des chantiers,



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Avatar du membre
Netbyte
Passionné
Passionné
Messages : 193
Enregistré le : ven. 14 juin 2013 12:01

Re: Responsabilité rénovation partielle

Message par Netbyte » jeu. 28 sept. 2017 19:04

salut, quand tu remplace le tableau, oui ok je ferais pareil.

Mais quand tu as juste un diff a mettre en place et des nouveaux circuits pour une cuisine par exemple, mais que tu ne touche pas au reste ? En mettant des observations dans le devis bien sur.

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6107
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: Responsabilité rénovation partielle

Message par RFco » ven. 29 sept. 2017 06:22

bonjour


le diff, tu le mets sur toute l'install, non???

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1013
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27

Re: Responsabilité rénovation partielle

Message par Didier62 » ven. 29 sept. 2017 08:53

bonjour,
vous êtes responsable de "votre" travail et votre assurance vous couvre pour ca, si le boulot est fait dans les règles de l'art on ne pourra rien vous reprocher.
En tant que professionnel ,vous avez un devoir de "conseil", vous avez indiqué par écrit qu'il y avait une partie de l'installation qui n'était pas conforme ,voire dangereuse.
Si le client ne veut pas (ou ne peut pas) faire les travaux , c'est son problème.

cdlt

Avatar du membre
Netbyte
Passionné
Passionné
Messages : 193
Enregistré le : ven. 14 juin 2013 12:01

Re: Responsabilité rénovation partielle

Message par Netbyte » ven. 29 sept. 2017 09:05

Bonjour,
C'est rassurant, car c'est vrai qu'on entend a droite a gauche que dès qu'on touche une install, on en est responsable, ce qui serait un peu abusé.
Donc je procède de la bonne manière, mes réalisations dans les règles de l'art, et pour le reste, indiqué en gras dans le devis que je recommande très fortement de tout refaire, en expliquant pourquoi.

Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »