Bonjour, aujourd'hui j'étais chez un particulier qui ressent de l'électricité en touchant le robinet de la baignoire en fonte
http://hpics.li/71bb6b0
Il aurait également senti de l'électricité en touchant le meuble en bois (inondé d'eau) qui soutient l'évier.
http://hpics.li/108aece
J'ai testé la terre avec un catohm, elle est bonne. J'ai fait la continuité entre cette prise et les canalisations métalliques d'eau chaude et froide + évacuation métallique + baignoire en fonte. La continuité y était.
Il y a un 30mA type A en tete
Je ne vois pas d'ou vient le probleme.. Des idées ? Merci
http://hpics.li/71bb6b0
Il aurait également senti de l'électricité en touchant le meuble en bois (inondé d'eau) qui soutient l'évier.
http://hpics.li/108aece
J'ai testé la terre avec un catohm, elle est bonne. J'ai fait la continuité entre cette prise et les canalisations métalliques d'eau chaude et froide + évacuation métallique + baignoire en fonte. La continuité y était.
Il y a un 30mA type A en tete
Je ne vois pas d'ou vient le probleme.. Des idées ? Merci
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: chataigne robinet baignoire
bonsoir
Si tu veux continuer dans le boulot (dépannages), il va te falloir rapidement un mesureur d'isolement (juste un conseil d'appareil à avoir de base en plus du testeur de diff mesurant le seuil en delta T et delta A)
la châtaigne ressentie peut provenir d'un courant issu du comptage de ce logement, mais pas dit.
A dire que la LEP a été mal faite, l'idée n'est pas loin (au moins au niveau du pied de colonne...
@+
Si tu veux continuer dans le boulot (dépannages), il va te falloir rapidement un mesureur d'isolement (juste un conseil d'appareil à avoir de base en plus du testeur de diff mesurant le seuil en delta T et delta A)
la châtaigne ressentie peut provenir d'un courant issu du comptage de ce logement, mais pas dit.
A dire que la LEP a été mal faite, l'idée n'est pas loin (au moins au niveau du pied de colonne...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- cedrikkk13
- Assidu
- Messages : 181
- Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
- Contact :
Re: chataigne robinet baignoire
Merci de ta réponse rapide qui me soulève de nouvelles interrogations et du coup m'intéresse.
Je ne vois pas l'utilité d'un mesureur d'isolement pour ce cas là? (si un différentiel saute sans raison alors là oui, ya peut-etre un mauvais isolement du conducteur phase et terre)
edit: ah peut-etre tester l'isolement entre cette LES et la phase (et le neutre?)de la prise de la salle de bain?
Pour le testeur de diff, j'en ai un , que je n'ai pas encore utiliséhttps://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... -v-e165601
Mais je ne vois pas ce qu'est un seuil en delta T et A?
Je ne vois pas non plus le rapport avec la LEP? Même si elle était mal faite et qu'il y avait un potentiel qui s'est propagée sur un tuyau d'eau froide ou d'évacuation, étant donné que la LES a été faite, le courant irait à la terre via la LES.
Voilà si tu peux m'expliquer un peu plus.. merci.
Je ne vois pas l'utilité d'un mesureur d'isolement pour ce cas là? (si un différentiel saute sans raison alors là oui, ya peut-etre un mauvais isolement du conducteur phase et terre)
edit: ah peut-etre tester l'isolement entre cette LES et la phase (et le neutre?)de la prise de la salle de bain?
Pour le testeur de diff, j'en ai un , que je n'ai pas encore utiliséhttps://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... -v-e165601
Mais je ne vois pas ce qu'est un seuil en delta T et A?
Je ne vois pas non plus le rapport avec la LEP? Même si elle était mal faite et qu'il y avait un potentiel qui s'est propagée sur un tuyau d'eau froide ou d'évacuation, étant donné que la LES a été faite, le courant irait à la terre via la LES.
Voilà si tu peux m'expliquer un peu plus.. merci.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: chataigne robinet baignoire
ok
appuyer sur le bouton test d'un diff veut dire des choses
le testeur en delta en dit plus
pour le reste ce sera un jour si besoin est, car perso, je vais au lit
appuyer sur le bouton test d'un diff veut dire des choses
le testeur en delta en dit plus
pour le reste ce sera un jour si besoin est, car perso, je vais au lit
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- parental25
- De passage
- Messages : 94
- Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 04:08
- Contact :
Re: chataigne robinet baignoire
salut matinal
Au vu de l'installation électrique, il ni a certainement ni LEP et encore moins de LES
Un particulier en habitat individuel ou en collectif
Je serais curieux de connaitre comment a été prise la continuité de la terre sur la baignoire en fonte émaillée.
Je vois qu'aucune mesure de continuité a été faire entre collecteur tableau de protection et barrette de terre.
La valeur de la prise de terre n'a pas été faite directement sur la barrette ouverte donc cette mesure de la résistivité de terre ne veut rien dire surtout si c'est du collectif.
Au vu de l'installation électrique, il ni a certainement ni LEP et encore moins de LES
Un particulier en habitat individuel ou en collectif
Je serais curieux de connaitre comment a été prise la continuité de la terre sur la baignoire en fonte émaillée.
Je vois qu'aucune mesure de continuité a été faire entre collecteur tableau de protection et barrette de terre.
La valeur de la prise de terre n'a pas été faite directement sur la barrette ouverte donc cette mesure de la résistivité de terre ne veut rien dire surtout si c'est du collectif.
- cedrikkk13
- Assidu
- Messages : 181
- Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
- Contact :
Re: chataigne robinet baignoire
Salut, en cherchant j'ai trouvé: le bouton test du différentiel vérifie le mécanisme mais ne vérifie pas:
la sensibilité du différentiel à laquelle il coupe
le temps mis pour couper
la présence de la terre <100 ohms
Le VT 35 que j'ai ne vérifie que la sensibilité du différentiel mais pas le temps. (ni la terre?)
2 choses que je ne sais pas :
le vt 35 vérifie t'il la sensiblité du différentiel si la terre est de mauvaise qualité? (exemple 200 ohms)
Le voyant correspondant à la présence de la terre s'allume à partir de quel résistance de terre (100 ohms?)
Pour les histoires de Delta N et T je n'ai pas trouvé.
Pour le reste de mes questions sur le sujet ok ok, si ça vient un jour tant mieux (ça m'intéresse pas mal) sinon pas grave j'aurai déjà appris quelque chose sur ce sujet.
Pour parental 25: j'ai testé la continuité entre la prise de courant et les canalisations eau froide, eau chaude + évacuation en cuivre/plomb + baignoire donc la LES semble y etre, puis j'ai vu des fils de terre les relier. Pour la LEP aucune idée.
C'est du collectif.
La baignoire je l'ai fait par le dessous, (yavait une trappe).
Je n'ai pas compris la suite: j'ai bien testé la terre au niveau de la prise avec un catohm, pourquoi ne vaudrait-elle rien? et pourquoi rajouter une mesure de continuité entre "collecteur"(c'est quoi un colecteur?) tableau et barrete de terre.
Merci à vous 2.
la sensibilité du différentiel à laquelle il coupe
le temps mis pour couper
la présence de la terre <100 ohms
Le VT 35 que j'ai ne vérifie que la sensibilité du différentiel mais pas le temps. (ni la terre?)
2 choses que je ne sais pas :
le vt 35 vérifie t'il la sensiblité du différentiel si la terre est de mauvaise qualité? (exemple 200 ohms)
Le voyant correspondant à la présence de la terre s'allume à partir de quel résistance de terre (100 ohms?)
Pour les histoires de Delta N et T je n'ai pas trouvé.
Pour le reste de mes questions sur le sujet ok ok, si ça vient un jour tant mieux (ça m'intéresse pas mal) sinon pas grave j'aurai déjà appris quelque chose sur ce sujet.
Pour parental 25: j'ai testé la continuité entre la prise de courant et les canalisations eau froide, eau chaude + évacuation en cuivre/plomb + baignoire donc la LES semble y etre, puis j'ai vu des fils de terre les relier. Pour la LEP aucune idée.
C'est du collectif.
La baignoire je l'ai fait par le dessous, (yavait une trappe).
Je n'ai pas compris la suite: j'ai bien testé la terre au niveau de la prise avec un catohm, pourquoi ne vaudrait-elle rien? et pourquoi rajouter une mesure de continuité entre "collecteur"(c'est quoi un colecteur?) tableau et barrete de terre.
Merci à vous 2.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: chataigne robinet baignoire
bonsoir
quand Parental25 parle de ""collecteur"" il veut dire bornier de raccordement de terre
impossible d'ouvrir la ""barrette"" en collectif, cependant, un mesureur de boucle suffit.
ton VT35 ne fait que tester le diff, il ne vérifie en aucun cas la qualité de la terre
pour un testeur complet très cher le 1653 fluke va bien (le mien m'a déjà couté 400€ de remise en service)
@+
quand Parental25 parle de ""collecteur"" il veut dire bornier de raccordement de terre
impossible d'ouvrir la ""barrette"" en collectif, cependant, un mesureur de boucle suffit.
ton VT35 ne fait que tester le diff, il ne vérifie en aucun cas la qualité de la terre
pour un testeur complet très cher le 1653 fluke va bien (le mien m'a déjà couté 400€ de remise en service)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- cedrikkk13
- Assidu
- Messages : 181
- Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
- Contact :
Re: Coup de jus sur robinet baignoire
Salut,
ok c'est noté.
Pour le fluke je pense pas que le patron soit d'accord pour investir autant, mais je retiens l'appareil.
a+
ok c'est noté.
Pour le fluke je pense pas que le patron soit d'accord pour investir autant, mais je retiens l'appareil.
a+
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Coup de jus sur robinet baignoire
bonsoir/bonjour
Je n'avais pas compris que tu n'étais ""que""" simple employé
Cela n'a pas vraiment d'importance, mais bon...
@+
Je n'avais pas compris que tu n'étais ""que""" simple employé
Cela n'a pas vraiment d'importance, mais bon...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 54 invités