bonjour
je suis a la recherche d' un peu d' aide pour des conseil sur une installation electrique sur un f.o.o.d truck en respectant la NF C 15-100
Un electricien de metier serait le bienvenue
j' ai un four electrique en 4700 watts a alimenter j' ai un doute sur l' amperage fusible et du coup le cablage
25 A cable 4mm2 ou 32A 6MM2
merci pour vos reponses
installation electrique f.o.o.d truck
Re: installation electrique f.o.o.d truck
Salut 25A sous 230V ou 16A sous 380V en se qui concerne ta section de câble tout dépend de la longueur nécessaire ?
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: installation electrique f.o.o.d truck
Bonjour,
Parlez-vous d'un câble intérieur à l'installation ou de son câble d'alimentation?
Dans le premier cas:
-l'installation doit être conforme à la partie 7-717 de la C15-100. Comme il ne s'agit pas d'une installation domestique, comme l'a dit Nash la section du câble doit être déterminée en fonction du type de câble, de sa longueur, son mode de pose etc. Il faut utiliser un logiciel, ou le Guide UTE C15-105.
Dans le deuxième cas:
-S'il s'agit du câble d'alimentation du véhicule depuis un branchement provisoire, il doit être conforme à la NFC 14-100 et sa section ne peut être inférieure à 16 mm² Cu/25 mm² Al. Voir pour plus de détails la Fiche SéQélec n°1
-si un groupe électrogène est utilisé, les règles de la C15-100 sont applicables (voir schémas 717-A1 ou A2 p 408).
Votre installation pourra être contrôlée:
-par Enedis qui pourra refuser le raccordement en cas de non-conformité constatée
-votre compagnie d'assurance peut demander une attestation par organisme agréé, expert etc
-Si le propriétaire a un employé, le Code du travail impose la vérification par un organisme de Contrôle (initiale et périodique)
Cordialement
Parlez-vous d'un câble intérieur à l'installation ou de son câble d'alimentation?
Dans le premier cas:
-l'installation doit être conforme à la partie 7-717 de la C15-100. Comme il ne s'agit pas d'une installation domestique, comme l'a dit Nash la section du câble doit être déterminée en fonction du type de câble, de sa longueur, son mode de pose etc. Il faut utiliser un logiciel, ou le Guide UTE C15-105.
Dans le deuxième cas:
-S'il s'agit du câble d'alimentation du véhicule depuis un branchement provisoire, il doit être conforme à la NFC 14-100 et sa section ne peut être inférieure à 16 mm² Cu/25 mm² Al. Voir pour plus de détails la Fiche SéQélec n°1
-si un groupe électrogène est utilisé, les règles de la C15-100 sont applicables (voir schémas 717-A1 ou A2 p 408).
Votre installation pourra être contrôlée:
-par Enedis qui pourra refuser le raccordement en cas de non-conformité constatée
-votre compagnie d'assurance peut demander une attestation par organisme agréé, expert etc
-Si le propriétaire a un employé, le Code du travail impose la vérification par un organisme de Contrôle (initiale et périodique)
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 123 invités