Bonjour,
Je suis en train de rénover une sde avec une MAL et je ne trouve pas la réponse à ma question.
Sur le mur du fond j'aurais une douche de 80*120, une cloison et la MAL, la prise de la machine se trouve donc à plus de 60cm de la douche mais pas la machine elle meme.
Je vous joins un plan
schema
|----douche 80-----|-paroi 7.5-|------MAL 60----PC|
volume sdb et MAL
Re: volume sdb et MAL
Bonjour
Votre machine à laver est partiellement dans le volume 2.
C'est interdit.
Il faut la mettre ailleurs, ou modifier la configuration de l'ensemble afin qu'elle soit hors volume.
Une des solution pourrait être de fermer l'emplacement du LL avec une cloison (qui monte au plafond) et une porte, afin qu'elle soit hors sdb.
Votre machine à laver est partiellement dans le volume 2.
C'est interdit.
Il faut la mettre ailleurs, ou modifier la configuration de l'ensemble afin qu'elle soit hors volume.
Une des solution pourrait être de fermer l'emplacement du LL avec une cloison (qui monte au plafond) et une porte, afin qu'elle soit hors sdb.
Carminas
Re: volume sdb et MAL
C'est bien ce qu il me semblait. Il faut que la machine ne soit pas à moins de 60cm du bac à douche ?
Vu la taille de la sdb, je ne vois pas comment faire autrement, surtout que c est pour du locatif....
si je fais un placard autour de la MAL, elle devient hors volume ?
Vu la taille de la sdb, je ne vois pas comment faire autrement, surtout que c est pour du locatif....
si je fais un placard autour de la MAL, elle devient hors volume ?
Re: volume sdb et MAL
Bonsoir
La norme prévoyait effectivement ce cas de figure :
http://ovh.to/AH1Cry
Mais cela n'a pas été repris avec un rédactionnel à l'identique dans la toute dernière version de la norme
Je pense que néanmoins vous pouvez faire comme c'est indiqué sur le lien.
La norme prévoyait effectivement ce cas de figure :
http://ovh.to/AH1Cry
Mais cela n'a pas été repris avec un rédactionnel à l'identique dans la toute dernière version de la norme
Je pense que néanmoins vous pouvez faire comme c'est indiqué sur le lien.
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 122 invités