contacteur jour nuit 40a
- cedrikkk13
- Assidu
- Messages : 181
- Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
- Contact :
contacteur jour nuit 40a
bonjour, je dois mettre un contacteur jour nuit de 40a ( gros accumulateur). Or il n existe pas en monophasé en 40a. Puis je en mettre un triphasé? Bobine en 230 volts et puissance en 400 volts( j utiliserai que 2 pôles sur les 4). Mon problème c est que c est normalement du 400 volts et moi j y met du 230v. Merci!
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: contacteur jour nuit 40a
Hello
Aucun soucis
Le seul truc important c'est la bobine
@+
Aucun soucis
Le seul truc important c'est la bobine
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- cedrikkk13
- Assidu
- Messages : 181
- Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
- Contact :
Re: contacteur jour nuit 40a
Parfait!, merci rfco
a+
a+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 121 invités