Bonjour, je vais devoir installer des luminaires avec une minuterie la semaine prochaine. J'ai bien potassé les différents schémas et forums sur internet. Et j'ai malgré tout quelques questions/confirmations.
1) J'ai appris qu'il fallait régler sur la minuterie la position 3 ou 4 fils ( sur le coté du module) Est-ce qu'il faut le faire pour toutes les minuteries ou c'est que pour certains modèles?
2) Sur un schéma de minuterie 4 fils ( https://www.youtube.com/watch?v=LoN1ovE6ICE ) je comprend que la bobine est entre les bornes A2 et B. Sur un schéma 3 fils du même modèle de minuterie ( https://www.youtube.com/watch?v=DGgfir2nCKs) , je comprend que la bobine est cette fois entre les bornes A1 et B. C'est ce fameux réglage de position 3 ou 4 fils qui changerait les bornes de la bobine?
3) Toutes les minuteries modernes peuvent etre cablés en 3 et 4 fils?
Je vous remercie pour vos réponses.
Minuterie fonctionnement
- cedrikkk13
- Assidu
- Messages : 181
- Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
- Contact :
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Minuterie fonctionnement
hello
il n'y a que sur les minuteries mécaniques qu'il est nécessaire de faire le réglage 3 ou 4 fils
autant que je saches, toutes les minuteries électroniques reconnaissent automatiquement le type de branchement
@+
il n'y a que sur les minuteries mécaniques qu'il est nécessaire de faire le réglage 3 ou 4 fils
autant que je saches, toutes les minuteries électroniques reconnaissent automatiquement le type de branchement
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- flaschgordon
- Assidu
- Messages : 203
- Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
- Contact :
Re: Minuterie fonctionnement
Bonjour à tous
1) Effectivement sur certain modèles de minuterie modulaire il y a un petit commutateur 2 positions "3 ou 4 fils", mais la plupart maintenant en sont dépourvus .
2) Les schémas de principe des vidéos induisent en erreur car il s'agit de schémas concernant des minuteries mécaniques à balancier.
Ici les bornes A1 A2 sont en fait les bornes d'alimentation de la minuterie électronique, quand à savoir comment cela est monté à l'intérieur, ça je sais pas
3) A ma connaissance je dirais oui
@+
1) Effectivement sur certain modèles de minuterie modulaire il y a un petit commutateur 2 positions "3 ou 4 fils", mais la plupart maintenant en sont dépourvus .
2) Les schémas de principe des vidéos induisent en erreur car il s'agit de schémas concernant des minuteries mécaniques à balancier.
Ici les bornes A1 A2 sont en fait les bornes d'alimentation de la minuterie électronique, quand à savoir comment cela est monté à l'intérieur, ça je sais pas
3) A ma connaissance je dirais oui
@+
- cedrikkk13
- Assidu
- Messages : 181
- Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
- Contact :
Re: Minuterie fonctionnement
Salut,
parfait, merci à vous 2
a+
parfait, merci à vous 2
a+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 109 invités