Dans les années 50-60, EdF avait des transfos 380/220 (le 400 est venu bien après) Dyn11. Le secondaire en étoile délivrait du 127 v entre phase et neutre. Lorsque le changement de tension 127 => 220 a été décidé, il ne pouvait être question de remplacer tous les transfos.cedrikkk13 a écrit :En cherchant sur le net j'ai trouvé: on peut faire du tri 230v avec un transformateur tri 400v/230V, on peut meme créer son neutre avec un transfo mais je vois pas bien le rapport avec une installation domestique monophasée .. ou c'est peut-etre pas à quoi tu pensais.
Quartier par quartier, les abonnés ont été réalimentés en 220 V pris entre phases. Le conducteur neutre (souvent gris à cette époque) chez l'abonné était donc devenu une phase, ce qui est, dans ce cas, toujours admis par la C15-100.
Par ailleurs (514.3.2 et 514.3.3), le conducteur mis à la terre en sortie de transfo est "généralement" le neutre. Pas obligatoirement..
Penser que le neutre "est à potentiel 0" est une dangereuse illusion. Il faut d'abord définir le "0" par rapport à quoi. Ensuite ce peut être le cas dans des conditions idéales (par ex schéma TN, réseau équilibré, absence de défaut), mais dans la pratique on observe des tensions très variables selon les circonstances entre neutre et terre.
Ne pas oublier non plus qu'il est tout à fait possible dans une installation TT et TN de relier à la terre un autre conducteur que le neutre (sauf en distribution publique)- voir notamment C15-100, 312.2.1 et 2.2.
La C15-100 (232.2) et le Vocabulaire Electrotechnique International ((826-0.5-07) définissent:
Conducteur neutre (N): conducteur relié électriquement au point neutre et pouvant contribuer à la distribution de l'énergie électrique.
Le point neutre d'un système polyphasé est défini comme un point commun d'un réseau polyphasé connecté en étoile ou un point milieu d'un réseau monophasé (826-05-05)
Cordialement
NB: actuellement: un conducteur neutre doit toujours être "bleu clair". Un conducteur bleu clair n'est pas nécessairement un neutre s'il est inclus dans un câble et si le circuit ne comporte pas de conducteur neutre.