Bonjour
pour un onduleur 10kva entrée triphasé et sortie mono quelle type de protection mettre en sortie sachant qu'il doit alimenter 20 multiprises rackable chacune protégée par un DD 20A 300mA (bandeau électrique branché sur différente baie info) où seront branché 1 switch , en moyenne 1 switch demande en courant nominal 3A et la puissance nominal à peu près 650w , il y en a 21 donc à peu près 63A et 13650W.
en entrée Alim onduleur c'est un DDiff tétrapolaire 63A courbe D mais en sortie est ce qu'un divisionnaire 63A courbe D suffirait ? sachant qu'il y a pas mal de longueur et 7 compteurs à installer pour mettre les 300mA à l’intérieur et faire le dispatche sur les Baies info.