Differentiel + clim
Differentiel + clim
Bonjour,
j ai 2 clim 24000btu 25A, en mono , a brancher sur un circuit triphasé, je me demandais quel type de différentiel utiler,
serait il mieux, quelles soient sur des phases différentes ?
Merci d avance d vos réponses
j ai 2 clim 24000btu 25A, en mono , a brancher sur un circuit triphasé, je me demandais quel type de différentiel utiler,
serait il mieux, quelles soient sur des phases différentes ?
Merci d avance d vos réponses
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Differentiel + clim
hello
des clim mono sur un branchement tri???
bizarre
@+
des clim mono sur un branchement tri???
bizarre
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Differentiel + clim
Je voulais dire tertra
Re: Differentiel + clim
En tête de tableau , l on trouve un différentiel terra C60H c40 et son vigi c60, qui alimente prises, éclairages et un autre différentiel tetra C60N c25 et sa vigi qui alimente prises 380v
j espere avoir été un peu plus clair
j espere avoir été un peu plus clair
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Differentiel + clim
Bonjour
On ne raccorde pas des appareils puissants en mono sur une installation tri+N de puissance aussi limitée
@+
On ne raccorde pas des appareils puissants en mono sur une installation tri+N de puissance aussi limitée
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Differentiel + clim
Merci de ta réponse
je ne comprends pas trop pourquoi, on ne peut pas le faire
Pourrai tu m éclairer, vers une solution
je ne comprends pas trop pourquoi, on ne peut pas le faire
Pourrai tu m éclairer, vers une solution
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Differentiel + clim
Bonjour???
Oui on peut mais cela déséquilibre l'installation électrique
Se reprendre sous le diff 30mA
@+
Oui on peut mais cela déséquilibre l'installation électrique
Se reprendre sous le diff 30mA
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Differentiel + clim
Bonjour
pas besoin d autre protection après le diff 30ma ?
pas besoin d autre protection après le diff 30ma ?
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Differentiel + clim
Melectro a écrit :Bonjour
pas besoin d autre protection après le diff 30ma ?
Ben si
Un disjoncteur, normal, non????
Rassure moi tu n'est pas pro??
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Differentiel + clim
Bonjour,
Pour que l'on puisse vous répondre valablement, il faudrait en dire plus sur cette installation:
-A l'évidence, ce n'est pas du domestique . ERT, ERP?, tarif bleu, jaune, vert? Puissance souscrite ou puissance du transfo?
-SLT? (appelé souvent "régime de neutre")
Le câble alimentant les clims doit être protégé: le calcul de la section doit être fait à l'aide d'un logiciel agréé, ou manuellement en suivant le Guide C15-105.
Le fabricant des clims indique-t-il un type de protection à utiliser? (il s'agit alors de la protection de son équipement, alors que la C15-100 s'arrête au câble d'alimentation). Les deux protections peuvent être confondues ou non.
Y a-t-il une intensité de démarrage indiquée?
La remarque de RFco concernant les clims mono sur une installation tri est tout à fait pertinente. Même si vous parvenez à faire fonctionner ces appareils, les clims risquent de perturber le reste de l'installation. Vu le calibre du disjoncteur, c'est juste : 40 A tri 400V = 27,71 kVA, mais en mono Ph+N vous ne disposez que de 9kVA par phase.
D''autre part, vous ne précisez pas l'intensité de réglage du DDR, ni s'il en existe d'autres en aval.Si le DDR est 30 mA, vous n'aurez aucune sélectivité: en admettant que les courants de fuite des clims ne le fassent pas déclencher, le moindre défaut privera toute cette branche de courant.
Cordialement
Pour que l'on puisse vous répondre valablement, il faudrait en dire plus sur cette installation:
-A l'évidence, ce n'est pas du domestique . ERT, ERP?, tarif bleu, jaune, vert? Puissance souscrite ou puissance du transfo?
-SLT? (appelé souvent "régime de neutre")
Le câble alimentant les clims doit être protégé: le calcul de la section doit être fait à l'aide d'un logiciel agréé, ou manuellement en suivant le Guide C15-105.
Le fabricant des clims indique-t-il un type de protection à utiliser? (il s'agit alors de la protection de son équipement, alors que la C15-100 s'arrête au câble d'alimentation). Les deux protections peuvent être confondues ou non.
Y a-t-il une intensité de démarrage indiquée?
La remarque de RFco concernant les clims mono sur une installation tri est tout à fait pertinente. Même si vous parvenez à faire fonctionner ces appareils, les clims risquent de perturber le reste de l'installation. Vu le calibre du disjoncteur, c'est juste : 40 A tri 400V = 27,71 kVA, mais en mono Ph+N vous ne disposez que de 9kVA par phase.
D''autre part, vous ne précisez pas l'intensité de réglage du DDR, ni s'il en existe d'autres en aval.Si le DDR est 30 mA, vous n'aurez aucune sélectivité: en admettant que les courants de fuite des clims ne le fassent pas déclencher, le moindre défaut privera toute cette branche de courant.
Cordialement