meuble SDB classe 2
meuble SDB classe 2
Bonjour à tous
Pour une salle de bains mon client a acheté un meuble tout neuf de Brico Machin Truc (meuble + vasque + bandeau lumineux et prise électrique ... tout en un).
La prise électrique intégrée au bandeau possède une broche de terre (et le boitier de l'alimentation est prévu avec Ph +N+T). L'étiquette du bandeau mentionne IP44 et classe 2.
La prise, l'interrupteur et le boitier de jonction se situent à 45cm de la limite verticale de la douche, donc dans le volume 2.
Mes questions sont :
* pourquoi une broche de terre sur la prise si classe 2 ?
* dois je condamner la prise ou la déconnecter si je peux ?
Merci d'avance
Pour une salle de bains mon client a acheté un meuble tout neuf de Brico Machin Truc (meuble + vasque + bandeau lumineux et prise électrique ... tout en un).
La prise électrique intégrée au bandeau possède une broche de terre (et le boitier de l'alimentation est prévu avec Ph +N+T). L'étiquette du bandeau mentionne IP44 et classe 2.
La prise, l'interrupteur et le boitier de jonction se situent à 45cm de la limite verticale de la douche, donc dans le volume 2.
Mes questions sont :
* pourquoi une broche de terre sur la prise si classe 2 ?
* dois je condamner la prise ou la déconnecter si je peux ?
Merci d'avance
Re: meuble SDB classe 2
Bonjour
Parce que l'appareil que le client va raccorder sur la PC n'est pas obligatoirement classe 2
A+
Parce que l'appareil que le client va raccorder sur la PC n'est pas obligatoirement classe 2
A+
Re: meuble SDB classe 2
Bonjour à tous
Pas d'autre avis ???
Merci d'avance
Pas d'autre avis ???
Merci d'avance
Re: meuble SDB classe 2
Bonsoir
De toute façon la prise ne peut pas être en volume 2, classe 2 ou pas.
Donc à désactiver
De toute façon la prise ne peut pas être en volume 2, classe 2 ou pas.
Donc à désactiver
Carminas
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7003
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: meuble SDB classe 2
hello
je crois bien avoir vu ne texte là-desssus mais n'arrive pas à le retrouver (autorisé sous certaines conditions)
@+
je crois bien avoir vu ne texte là-desssus mais n'arrive pas à le retrouver (autorisé sous certaines conditions)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: meuble SDB classe 2
Salut
Je pense que tu fais référence au dernier paragraphe de ce texte, qui fait référence à ce cas de figure.
Il faut bien que la prise soit hors volume.
Je pense que tu fais référence au dernier paragraphe de ce texte, qui fait référence à ce cas de figure.
Il faut bien que la prise soit hors volume.
Carminas
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7003
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: meuble SDB classe 2
Salutatous
OUI,
@Carminas
c'est cela
le mot-clé m"a manqué pour retrouver dans le texte
@+
OUI,
@Carminas
c'est cela
le mot-clé m"a manqué pour retrouver dans le texte
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 22 invités