Bonjour, je suis un électricien débutant (1 an et demi d'expérience dans le courant faible)
Je commence un nouveau boulot où je ferais du courant fort dans l'habitat et du coup je me réintèresse fortement aux normes, etc.
J'aurai surement pas mal de questions futurs.
Merci à ceux qui prendront le temps d'y répondre!
1) Je suis pas au clair avec l'application de la norme.. J'ai compris que si on faisait une extension on devait appliquer la norme nf c 15 100.
Maintenant si je fais une rénovation totale d'un appartement, je dois aussi appliquer la norme et donc prévoir de faire obligatoirement aussi toutes les prises de communication, avec le tableau de communication? (ou c'est au bon vouloir du client? si le client ne veut pas on fait signer "une décharge"?)
Et si je garde un petit bout de l'ancienne installation électrique, je suis pas obligé de faire toutes les prises de communications?
ps: j'ai compris que la gtl c'était que dans le cas d'une rénovation totale avec redistribution des cloisons.
2)Sur une brochure promotelec je lis :
"Depuis le 1er septembre 2016, la distribution de tous
les services « Téléphone », « Données numériques
(Internet) » et « Services de communication
audiovisuelle (télévision terrestre, satellite et réseaux
câblés) » s’effectue par un câblage unique à paires
torsadées."
ça veut dire que on ne met plus de prises coaxiales (pour la tv) mais on peut garder une antenne? (on passe un cable torsadé de l'antenne au tableau de communication?)
3) En cas d'impossiblité de mettre un luminaire au plafond, peut-on mettre 2 prises commandés? (2 appliques je sais que c'est possible)
4)Dans mon livre qui s'arrete à l'amendement A4, il était indiqué que dans le volume 3 il fallait des appareils électriques d'ip minimum x1. Maintenant qu'il n'y a plus de volume 3, il n'y a plus d'ip minimum dans ce volume?
5) A part sur ce forum, comment fait un artisan électricien lorsqu'il a un doute sur une norme? Il appelle le consuel? autre interlocuteur?
6)maintenant il est écrit un ddr a maximum 8 circuits:
ça veut dire 8 disjoncteurs? (si un disjoncteur "ancien" a 2 circuits dessus ça compte que pour 1? (exemple: par exemple 1 petit chauffage et un circuit prise)
Questions amendement A5 et arrêté 2016
- cedrikkk13
- Assidu
- Messages : 181
- Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
- Contact :
Re: Questions amendement A5 et arrêté 2016
Bonsoir
1/ Pour moi rénovation totale (dépose complète de l'ancienne installation pour tout refaire à neuf) veut dire respecter la NF C15-100 actuelle en totalité.
Mais ceci dit rien ne vous oblige à rénover le circuit téléphonique existant.
Attendre néanmoins d'autre avis
2/ Effectivement cette nouvelle norme ne préconise plus l'utilisation du coaxial mais une diffusion de la TV via le réseau de communication. Mais cependant elle en laisse la possibilité (l'article qui parle des prises coaxiales n'a pas été supprimé).
Vous trouverez le décret sur ce lien :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTe ... rieLien=id
et sa traduction provisoire dans la norme :
https://www.boutique.afnor.org/resource ... bc7d9b.pdf
Vous verrez que c'est succinct
3/Les prises commandées sont possibles :
4/ Non plus d'exigence dans ce nouveau hors volume, si ce n'est le fait d’être relié à la LES
5/ Le mieux est de lire l'original de la norme.
Il est accessible gratuitement en consultation dans la boutique AFNOR (car c'est une norme d'application obligatoire)
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf ... 1/fa059413
Il suffit de s'inscrire
6/ Un circuit = Un disjoncteur
Donc 8 disjoncteurs maxi et 8 circuits maxi
Sur une installation aux normes prises et chauffages doivent être sur des circuits séparés
1/ Pour moi rénovation totale (dépose complète de l'ancienne installation pour tout refaire à neuf) veut dire respecter la NF C15-100 actuelle en totalité.
Mais ceci dit rien ne vous oblige à rénover le circuit téléphonique existant.
Attendre néanmoins d'autre avis
2/ Effectivement cette nouvelle norme ne préconise plus l'utilisation du coaxial mais une diffusion de la TV via le réseau de communication. Mais cependant elle en laisse la possibilité (l'article qui parle des prises coaxiales n'a pas été supprimé).
Vous trouverez le décret sur ce lien :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTe ... rieLien=id
et sa traduction provisoire dans la norme :
https://www.boutique.afnor.org/resource ... bc7d9b.pdf
Vous verrez que c'est succinct
3/Les prises commandées sont possibles :
4/ Non plus d'exigence dans ce nouveau hors volume, si ce n'est le fait d’être relié à la LES
5/ Le mieux est de lire l'original de la norme.
Il est accessible gratuitement en consultation dans la boutique AFNOR (car c'est une norme d'application obligatoire)
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf ... 1/fa059413
Il suffit de s'inscrire
6/ Un circuit = Un disjoncteur
Donc 8 disjoncteurs maxi et 8 circuits maxi
Sur une installation aux normes prises et chauffages doivent être sur des circuits séparés
Carminas
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Questions amendement A5 et arrêté 2016
Bonjour,
/5 pour compléter la réponse de Carminas, la lecture de la norme "originale" est certes la référence, mais il est bien pratique de pouvoir consulter "sur le tas" un point litigieux sur lequel votre mémoire défaille.
Vous pouvez télécharger(gratuitement) et imprimer une des très bons guides mis à dispositions par les grands appareilleurs : (par ordre alphabétique) ABB, GE, Hager, Legrand, Schneider....A vous de voir celui qui vous convient le mieux.
Et pour moins de 15% du prix de la norme, vous pouvez vous procurer l'un des Guides Promotelec "locaux d'habitation", version locaux neufs, rénovation ou encore mise en sécurité (voir ICI).
Ces guides sont très bien faits et ont pour avantage leur format réduit qui permet de les glisser dans la caisse à outils.
Je pense que la solution pratique consiste à utiliser au quotidien un de ces guides dont la lecture est plus simple et "digeste", et de réserver la norme à la formation de base, et ensuite à la vérification de points particuliers.
En revanche, si vos activités vous amènent à traiter des chantiers ERT-ERP* autrement que comme simple exécutant (par exemple l'adjonction d'un circuit pour alimenter une machine), il faudra absolument vous procurer la norme, ou à défaut un ouvrage spécialisé (voir les éditeurs techniques), et même un logiciel de calcul de câbles.
Pour terminer: côté prévention, le site de l'INRS renferme de précieuses ressources...
Cordialement
*on voit couramment dans ce Forum des professionnels habitués à l'habitat qui ont, par opportunité, pris une petit chantier tertiaire, agricole ou industriel et qui sont "perdus" tant les règles normatives et les méthodes sont différentes.
Par ex: Dans l'habitat les sections de câbles sont définies par la norme. Dans les autres cas le concepteur doit tout déterminer en fonction de nombreux facteurs sous sa responsabilité et fournir une étude, des plans et schémas etc même pour un seul départ.
/5 pour compléter la réponse de Carminas, la lecture de la norme "originale" est certes la référence, mais il est bien pratique de pouvoir consulter "sur le tas" un point litigieux sur lequel votre mémoire défaille.
Vous pouvez télécharger(gratuitement) et imprimer une des très bons guides mis à dispositions par les grands appareilleurs : (par ordre alphabétique) ABB, GE, Hager, Legrand, Schneider....A vous de voir celui qui vous convient le mieux.
Et pour moins de 15% du prix de la norme, vous pouvez vous procurer l'un des Guides Promotelec "locaux d'habitation", version locaux neufs, rénovation ou encore mise en sécurité (voir ICI).
Ces guides sont très bien faits et ont pour avantage leur format réduit qui permet de les glisser dans la caisse à outils.
Je pense que la solution pratique consiste à utiliser au quotidien un de ces guides dont la lecture est plus simple et "digeste", et de réserver la norme à la formation de base, et ensuite à la vérification de points particuliers.
En revanche, si vos activités vous amènent à traiter des chantiers ERT-ERP* autrement que comme simple exécutant (par exemple l'adjonction d'un circuit pour alimenter une machine), il faudra absolument vous procurer la norme, ou à défaut un ouvrage spécialisé (voir les éditeurs techniques), et même un logiciel de calcul de câbles.
Pour terminer: côté prévention, le site de l'INRS renferme de précieuses ressources...
Cordialement
*on voit couramment dans ce Forum des professionnels habitués à l'habitat qui ont, par opportunité, pris une petit chantier tertiaire, agricole ou industriel et qui sont "perdus" tant les règles normatives et les méthodes sont différentes.
Par ex: Dans l'habitat les sections de câbles sont définies par la norme. Dans les autres cas le concepteur doit tout déterminer en fonction de nombreux facteurs sous sa responsabilité et fournir une étude, des plans et schémas etc même pour un seul départ.
- cedrikkk13
- Assidu
- Messages : 181
- Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
- Contact :
Re: Questions amendement A5 et arrêté 2016
Parfait! , merci à vous 2 !
Je commence demain le boulot, j'aurai surement pleins d'autres questions qui viendront!
Je commence demain le boulot, j'aurai surement pleins d'autres questions qui viendront!
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 135 invités