Bonjour
SDB hauteur plafond 2.60 m;douche à l italienne ; hauteur douche de tête 1.95 m; dimensions au sol : 1.40 x 1.08 .Douche fermée du sol au plafond sur deux cotés avec vitre de séparation de 1.90m de haut positionnée sur le coté 1.40 m .Entrée douche par le coté 1.08 ramené à 0.70 par retour mur sol/plafond coté opposé à la vitre .
Eclairage SDB par plafonnier IP44 qui est actuellement positionné (au plafond) à 1.10 m de l axe de la douche de tête (à l avant en surplomb de la vitre de séparation ) et à 1.40 m de la prise eau douchette .
1/Le plafonnier est il concerné par la norme étant positionné au dessus de 2.25 m de H ou faudrait il qu il soit à 1.2m de l axe de la douche de tête .( en fait le volume 2 est il cantonné en hauteur à 2.25 m ou jusqu au plafond )
2/Un éclairage spot 220v positionné à 2.4 m situé dans le volume 2 doit il être obligatoirement IPx4 ou autre .
3/Que signifie le sigle LES
merci à vous
les volumes et la norme récente pour SDB( prises éclairage)
- 2maingauche
- De passage
- Messages : 17
- Enregistré le : mer. 25 nov. 2015 11:42
- Contact :
Re: les volumes et la norme récente pour SDB( prises éclair
Bonjour
1 et 2/ à plus de 2m25 du fond de la douche vous êtes hors volume. Donc vous mettez ce que vous voulez
3/ Liaison Equipotenitelle Supplémentaire
Attention vos parois vitrées ne limitent pas les volumes latéralement.
1 et 2/ à plus de 2m25 du fond de la douche vous êtes hors volume. Donc vous mettez ce que vous voulez
3/ Liaison Equipotenitelle Supplémentaire
Attention vos parois vitrées ne limitent pas les volumes latéralement.
Carminas
- 2maingauche
- De passage
- Messages : 17
- Enregistré le : mer. 25 nov. 2015 11:42
- Contact :
Re: les volumes et la norme récente pour SDB( prises éclair
Bonjour
C est clair .
Je n ai pas tenu compte de la paroi en verre pour définir les volumes .
Merci
C est clair .
Je n ai pas tenu compte de la paroi en verre pour définir les volumes .
Merci
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 43 invités