Bonjour
je transforme un ancien appentis en future cuisine. Je refais donc l'électricité de cette pièce.
Le piquet de Terre de l'installation générale est planté sur un mur (voir photo) qui va être doublé isolant LDV 120 + placo
Est ce que je laisse la barrette de terre telle quelle enfouie derrière le doublage ou au contraire faut-il la "sortir" devant le placo, en apparent (il y aura un meuble tiroir bas a cet endroit) ou dans un coffret spécial ou trappe de visite encastrés pour pouvoir intervenir sur cette coupure de terre par la suite ?
il s'agit d'un fil vert-jaune de 16 mm2 actuellement sous tube IRO que je vais passer sous gaine ICTA 25 dans le placo
https://www.hostingpics.net/viewer.php? ... MG5277.jpg
Prise de Terre dans Doublage placo ou encastrement?
- moko
- Assidu
- Messages : 102
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 14:38
- Localisation : F-35000 Rennes
- Contact :
Prise de Terre dans Doublage placo ou encastrement?
rénovation maison individuelle. Transformation garage et appentis en cuisine
Re: Prise de Terre dans Doublage placo ou encastrement?
Bonsoir
Vous faites comme vous voulez du moment qu'elle reste accessible, éventuellement cachée par quelque chose de démontable facilement à l'aide d'un outil (trappe de visite par exemple)
Vous faites comme vous voulez du moment qu'elle reste accessible, éventuellement cachée par quelque chose de démontable facilement à l'aide d'un outil (trappe de visite par exemple)
Carminas
- moko
- Assidu
- Messages : 102
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 14:38
- Localisation : F-35000 Rennes
- Contact :
Re: Prise de Terre dans Doublage placo ou encastrement?
Merci
Le piquet est au plus près du mur en parpaing sur lequel je vais poser la laine de verre. Donc trappe de visite dans le placo et morceau de laine qui peut s'enlever ?
Ou est ce quil existe un coffret à encastrer dans le placo pour accueillir la barrette de coupure de terre et je fais "bifurquer" le fil qui vient du tableau et celui qui part au piquet vers ce coffret ?
Ou alors la barrette serait fixée sur le placo et le fil repart dans un bout de gaine vers le piquet ? En principe on n'a pas besoin d'avoir accès au piquet, mais juste à la barrette ?
Le piquet est au plus près du mur en parpaing sur lequel je vais poser la laine de verre. Donc trappe de visite dans le placo et morceau de laine qui peut s'enlever ?
Ou est ce quil existe un coffret à encastrer dans le placo pour accueillir la barrette de coupure de terre et je fais "bifurquer" le fil qui vient du tableau et celui qui part au piquet vers ce coffret ?
Ou alors la barrette serait fixée sur le placo et le fil repart dans un bout de gaine vers le piquet ? En principe on n'a pas besoin d'avoir accès au piquet, mais juste à la barrette ?
rénovation maison individuelle. Transformation garage et appentis en cuisine
Re: Prise de Terre dans Doublage placo ou encastrement?
Il faut avoir accès à toutes les connexions, celle de la barrette, celle du piquet...
Techniquement les différentes solutions que vous évoquez pour avoir accès sont possibles, mais sans connaitre la configuration exacte des lieux, difficile de vous dire ce qui est le plus pertinent
Vous pouvez également déporter le piquet à l'extérieur de l'habitation, cela résout son problème d'accessibilité
Votre barrette de coupure n'est pas en très bon état.
Changez la si nécessaire
Pour rappel :
Piquet de terre --> câblette 25² cuivre nu --> barrette de coupure --> 16² vert/jaune --> bornier de terre du tableau
Le 16² V/J doit être sous gaine ICTA pour les parties où il est encastré
La cablette 25² peut être mise directement dans la terre, mais sous gaine pour les traversées de mur ou de dalle.
Techniquement les différentes solutions que vous évoquez pour avoir accès sont possibles, mais sans connaitre la configuration exacte des lieux, difficile de vous dire ce qui est le plus pertinent
Ouimoko a écrit : Le piquet est au plus près du mur en parpaing sur lequel je vais poser la laine de verre. Donc trappe de visite dans le placo et morceau de laine qui peut s'enlever ?
Vous pouvez mettre une boite de dérivation à encastrer pour jouer ce rôlemoko a écrit : Ou est ce quil existe un coffret à encastrer dans le placo pour accueillir la barrette de coupure de terre et je fais "bifurquer" le fil qui vient du tableau et celui qui part au piquet vers ce coffret ?
Oui c'est une solutionmoko a écrit : Ou alors la barrette serait fixée sur le placo et le fil repart dans un bout de gaine vers le piquet ?
Il faut avoir accès à la connexion du piquetmoko a écrit : En principe on n'a pas besoin d'avoir accès au piquet, mais juste à la barrette ?
Vous pouvez également déporter le piquet à l'extérieur de l'habitation, cela résout son problème d'accessibilité
Votre barrette de coupure n'est pas en très bon état.
Changez la si nécessaire
Pour rappel :
Piquet de terre --> câblette 25² cuivre nu --> barrette de coupure --> 16² vert/jaune --> bornier de terre du tableau
Le 16² V/J doit être sous gaine ICTA pour les parties où il est encastré
La cablette 25² peut être mise directement dans la terre, mais sous gaine pour les traversées de mur ou de dalle.
Carminas
- moko
- Assidu
- Messages : 102
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 14:38
- Localisation : F-35000 Rennes
- Contact :
Re: Prise de Terre dans Doublage placo ou encastrement?
merci pour les infos et le rappel pour la prise de terre.
en effet je vais changer la barrette et la connexion au piquet en tresse 25
deporter le piquet a l'exterieur serait bien mais ça ferait prolonger un cable cuivre 25 sur 6 m environ,
replanter le piquet doit etre fait dans les regles pour etre efficace et il faudrait refaire mesurer la terre ensuite ...
Par contre je peux prevoir une gaine dans le placo vers l'esterieur au cas ou il faut le faire plus tard
diam de gaine pour la tresse 25 ? quelle longueur maxi ?
ou alors c'est le fil 16 mm2 qui va dehors avec la barrette posée sur le mur ?
en effet je vais changer la barrette et la connexion au piquet en tresse 25
deporter le piquet a l'exterieur serait bien mais ça ferait prolonger un cable cuivre 25 sur 6 m environ,
replanter le piquet doit etre fait dans les regles pour etre efficace et il faudrait refaire mesurer la terre ensuite ...
Par contre je peux prevoir une gaine dans le placo vers l'esterieur au cas ou il faut le faire plus tard
diam de gaine pour la tresse 25 ? quelle longueur maxi ?
ou alors c'est le fil 16 mm2 qui va dehors avec la barrette posée sur le mur ?
rénovation maison individuelle. Transformation garage et appentis en cuisine
Re: Prise de Terre dans Doublage placo ou encastrement?
De la gaine de 20 conviendra
Vous pouvez également emmener les V/J et la barrette à l'extérieur.
Les 2 solutions sont possibles.
Pas de longueur maxi.
Plus la cablette cheminera dans la terre, meilleure sera la mesure.
Vous pouvez également emmener les V/J et la barrette à l'extérieur.
Les 2 solutions sont possibles.
Pas de longueur maxi.
Plus la cablette cheminera dans la terre, meilleure sera la mesure.
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 130 invités