Interrupteur sectionneur
Interrupteur sectionneur
Bonjour
c'est encore moi
Dans mon tableau, j'ai prévu un disjoncteur 63A - 30mA de type A + 4 disjoncteurs 40A - 30mA de type AC
En tête de l'installation il me faut un dispositif de coupure ( le DB est dans le garage RDC )
J'ai prévu ça: Schneider - Interrupteur-sectionneur bipolaire 63A à déclenchement - Acti9 - ISW-NA - A9S70663
Est ce que c'est bon?
(Installation neuve)
Merci
c'est encore moi
Dans mon tableau, j'ai prévu un disjoncteur 63A - 30mA de type A + 4 disjoncteurs 40A - 30mA de type AC
En tête de l'installation il me faut un dispositif de coupure ( le DB est dans le garage RDC )
J'ai prévu ça: Schneider - Interrupteur-sectionneur bipolaire 63A à déclenchement - Acti9 - ISW-NA - A9S70663
Est ce que c'est bon?
(Installation neuve)
Merci
Re: Interrupteur sectionneur
Bonjour
Je suppose que ce que vous évoquez en premier sont des interrupteurs différentiels et pas des disjoncteurs.
Sinon oui un interrupteur sectionneur 63A est une bonne solution pour la coupure d'urgence
Metttez le bien à l'écart des autres composants du tableau afin qu'il soit bien visible et facilement identifiable
Exemple :
Je suppose que ce que vous évoquez en premier sont des interrupteurs différentiels et pas des disjoncteurs.
Sinon oui un interrupteur sectionneur 63A est une bonne solution pour la coupure d'urgence
Metttez le bien à l'écart des autres composants du tableau afin qu'il soit bien visible et facilement identifiable
Exemple :
Carminas
Re: Interrupteur sectionneur
Bonjour
merci carminas
Oui, effectivement, ce sont des inters
A bientôt
merci carminas
Oui, effectivement, ce sont des inters
A bientôt
Re: Interrupteur sectionneur
Bonjour
je reviens sur mon fil de discussion par rapport au choix du sectionneur que j'ai fais.
J'ai acheté celui là: Schneider - Interrupteur-sectionneur bipolaire 63A à déclenchement - Acti9 - ISW-NA - A9S70663
et je viens de voir que celui-ci pouvait faire l'affaire, il est bien moins cher.
C'est celui là: Schneider - Interrupteur-sectionneur bipolaire 63A - Acti9 - ISW - A9S65263
Quelqu'un pourrait il me dire quelle est la différence entre les deux et si je peux poser le second (ISW - A9S65263)
Je rappelle que c'est pour poser en tête de mon tableau de réparation pour un appt de 130 m2 et c'est un tableau divisionnaire
Mon disjoncteur de branchement: 60A
Lien Schneider pour les sectionneurs: http://www.schneider-electric.fr/docume ... l#page/266
Merci
je reviens sur mon fil de discussion par rapport au choix du sectionneur que j'ai fais.
J'ai acheté celui là: Schneider - Interrupteur-sectionneur bipolaire 63A à déclenchement - Acti9 - ISW-NA - A9S70663
et je viens de voir que celui-ci pouvait faire l'affaire, il est bien moins cher.
C'est celui là: Schneider - Interrupteur-sectionneur bipolaire 63A - Acti9 - ISW - A9S65263
Quelqu'un pourrait il me dire quelle est la différence entre les deux et si je peux poser le second (ISW - A9S65263)
Je rappelle que c'est pour poser en tête de mon tableau de réparation pour un appt de 130 m2 et c'est un tableau divisionnaire
Mon disjoncteur de branchement: 60A
Lien Schneider pour les sectionneurs: http://www.schneider-electric.fr/docume ... l#page/266
Merci
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Interrupteur sectionneur
bonjour,
avec l’inter-sectionneur ISW-NA, on peut déclencher à distance par l’intermédiaire d’une bobine,
voir déclencheur à minimum de tension iMNx référence A9A26969
ou déclencheur à émission de tension iMX+OF référence A9A26946
+ d'informations voir le mémo ci-après
http://myreader.toile-libre.org/interISW.pdf
cordialement
pericles
avec l’inter-sectionneur ISW-NA, on peut déclencher à distance par l’intermédiaire d’une bobine,
voir déclencheur à minimum de tension iMNx référence A9A26969
ou déclencheur à émission de tension iMX+OF référence A9A26946
+ d'informations voir le mémo ci-après
http://myreader.toile-libre.org/interISW.pdf
cordialement
pericles
Re: Interrupteur sectionneur
Bonsoir,
merci pericles pour toutes ces précisions.
J'ai lu le mémo que vous avez mis en lien et du coup je pense que je n'ai pas besoin de cette spécificité de déclenchement à distance.
Je peux donc le remplacer par un Schneider - Interrupteur-sectionneur bipolaire 63A - Acti9 - ISW - A9S65263 ? (qui coute 20€ moins cher)
Qu'en pensez vous?
merci pericles pour toutes ces précisions.
J'ai lu le mémo que vous avez mis en lien et du coup je pense que je n'ai pas besoin de cette spécificité de déclenchement à distance.
Je peux donc le remplacer par un Schneider - Interrupteur-sectionneur bipolaire 63A - Acti9 - ISW - A9S65263 ? (qui coute 20€ moins cher)
Qu'en pensez vous?
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Interrupteur sectionneur
bonsoir
les deux conviennent comme dit plus haut
@+
les deux conviennent comme dit plus haut
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Interrupteur sectionneur
Ok
Merci RFco
Merci RFco
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 144 invités