protection inter diff 30mA
protection inter diff 30mA
Bonjour,
si je pose un inter différentiel 30mA de typeA en 63A pour protéger 7 disjoncteurs et qu'un 40A aurait suffit
y a t il un risque?
Plaque 32A - 3 circuits dédiés 20A - 1 circuit PC 16A - 2 circuits éclairage 10A
Merci d'avance
si je pose un inter différentiel 30mA de typeA en 63A pour protéger 7 disjoncteurs et qu'un 40A aurait suffit
y a t il un risque?
Plaque 32A - 3 circuits dédiés 20A - 1 circuit PC 16A - 2 circuits éclairage 10A
Merci d'avance
Modifié en dernier par guidzit le mar. 25 avr. 2017 14:27, modifié 1 fois.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: protection inter diff 30mA
hello
aucun, bien au contraire
en domestique je ne pose que des 63A de type A
@+
aucun, bien au contraire
en domestique je ne pose que des 63A de type A
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: protection inter diff 30mA
Merci RFco
pour info, un inter différentiel il coupe en cas de court circuit et de surintensité?
pour info, un inter différentiel il coupe en cas de court circuit et de surintensité?
Re: protection inter diff 30mA
Non, ce n'est pas un disjoncteur.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: protection inter diff 30mA
guidzit a écrit :Merci RFco
pour info, un inter différentiel il coupe en cas de court circuit et de surintensité?
si on dépasse le courant assigné, il risque de cramer...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: protection inter diff 30mA
Si je comprends bien, l'inter diff ne protège que les personnes lorsqu’il y a une différence de potentiel
Au départ je demandais si un inter diff de 63A ,alors qu'un 40A suffirait, c'était bon, on m'a répondu oui et même encore mieux
J'en déduit (toujours si je comprends bien) que si c'était des disjoncteurs diff à la place de inter diff le 63A serait surdimensionné si un 40A suffisait
en cas de surintensité il tarderait à couper.
C'est ça?
Je suis artisan dans le bâtiment mais je ne suis pas électricien.
Au départ je demandais si un inter diff de 63A ,alors qu'un 40A suffirait, c'était bon, on m'a répondu oui et même encore mieux
J'en déduit (toujours si je comprends bien) que si c'était des disjoncteurs diff à la place de inter diff le 63A serait surdimensionné si un 40A suffisait
en cas de surintensité il tarderait à couper.
C'est ça?
Je suis artisan dans le bâtiment mais je ne suis pas électricien.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: protection inter diff 30mA
la réglementation (la norme) pour le domestique autorise à surdimensionner les inters diffs puisque placés en amont des protections
on pourrait bien mettre un disjoncteur différentiel à la place, mais mettre un 63A serait plus judicieux que de mettre un 40A
mettre un inter diff 40A de toutes façons n'autorise qu'à mettre 8 protections de 10A, si on choisit des protections de calibre supérieur à 10A alors soit on met moins de disjoncteurs sous le 40A ou on passe en 63A...
@+
on pourrait bien mettre un disjoncteur différentiel à la place, mais mettre un 63A serait plus judicieux que de mettre un 40A
mettre un inter diff 40A de toutes façons n'autorise qu'à mettre 8 protections de 10A, si on choisit des protections de calibre supérieur à 10A alors soit on met moins de disjoncteurs sous le 40A ou on passe en 63A...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: protection inter diff 30mA
ok merci pour toutes ces infos
à bientôt pour un autre sujet
à bientôt pour un autre sujet
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 134 invités