Mono ou tri?
Mono ou tri?
Bonsoir
j'aimerai savoir à partir de quelle puissance ERDF peut m'obliger du triphasé.
Merci d'avance pour la réponse
j'aimerai savoir à partir de quelle puissance ERDF peut m'obliger du triphasé.
Merci d'avance pour la réponse
Re: Mono ou tri?
Bonjour
Autrefois on pouvait aller en mono jusqu'à 18kVA.
On trouve donc encore des installation mono prévues à cet effet.
Mais désormais 12kVA est la valeur maxi autorisée pour du mono.
A partir de 15kVA il faut passer en tri.
A noter que sur de très vieille installation, en particulier dans les immeubles, ERDF ne peut même pas fournir 12kVA en mono (sans refaire faire la colonne électrique de l'immeuble)
Autrefois on pouvait aller en mono jusqu'à 18kVA.
On trouve donc encore des installation mono prévues à cet effet.
Mais désormais 12kVA est la valeur maxi autorisée pour du mono.
A partir de 15kVA il faut passer en tri.
A noter que sur de très vieille installation, en particulier dans les immeubles, ERDF ne peut même pas fournir 12kVA en mono (sans refaire faire la colonne électrique de l'immeuble)
Carminas
Re: Mono ou tri?
Bonjour,
merci Carminas, pour votre réponse précise et rapide
je suis en train de finir mon installation
il y aura un contrôlé consuel.
J'ai pas mal de questions à poser avant de passer au branchement du tableaux principal et divisionnaires
La première: est que j'ai le droit de partir du disjoncteur principal (500mA) directement dans une boite de dérivation, puis sur 3 tableaux
T4 120m2 étage, T2 50 m2 rdc, et garage 70 m2 rdc
Au fait si je suis obligé d'avoir du triphasé, est ce bien du 220v entre phase et neutre et 380v entre 2 phases?
Merci
J'ouvrirai d'autres post pour les autres questions avec des titres spécifiques, pour une meilleures recherche dans le forum.
merci Carminas, pour votre réponse précise et rapide
je suis en train de finir mon installation
il y aura un contrôlé consuel.
J'ai pas mal de questions à poser avant de passer au branchement du tableaux principal et divisionnaires
La première: est que j'ai le droit de partir du disjoncteur principal (500mA) directement dans une boite de dérivation, puis sur 3 tableaux
T4 120m2 étage, T2 50 m2 rdc, et garage 70 m2 rdc
Au fait si je suis obligé d'avoir du triphasé, est ce bien du 220v entre phase et neutre et 380v entre 2 phases?
Merci
J'ouvrirai d'autres post pour les autres questions avec des titres spécifiques, pour une meilleures recherche dans le forum.
Re: Mono ou tri?
je repasse ce soir pour voir les réponses
Merci
Merci
Re: Mono ou tri?
Bonjour
L'idéal c'est de repartir du tableau principal pour alimenter tous vos tableaux
Si vraiment la configuration des lieu fait qu'il est pertinent de repartir de l'emplacement du DB, je vous conseille de faire un coffret de dérivation qui alimenterait vos différents tableaux :
En principe pour 170m² un 12kVA mono suffit quitte à mettre un délesteur.
Si vous avez du chauffage électrique pensez à mettre tous les radiateurs sous le même ID dans le même tableau, afin de pouvoir gérer en central programmation et délestage
En tri c'est bien 220V entre phase et neutre et 380V entre phases
L'idéal c'est de repartir du tableau principal pour alimenter tous vos tableaux
Si vraiment la configuration des lieu fait qu'il est pertinent de repartir de l'emplacement du DB, je vous conseille de faire un coffret de dérivation qui alimenterait vos différents tableaux :
En principe pour 170m² un 12kVA mono suffit quitte à mettre un délesteur.
Si vous avez du chauffage électrique pensez à mettre tous les radiateurs sous le même ID dans le même tableau, afin de pouvoir gérer en central programmation et délestage
En tri c'est bien 220V entre phase et neutre et 380V entre phases
Carminas
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Mono ou tri?
Bonjour,
Par ailleurs, je me pose la question des deux logements: s'il ne s'agit pas du même foyer fiscal:
-en location pure, la revente et même la fourniture gratuite d'électricité est interdite. Il faut donc un comptage séparé.
-en location meublée de courte durée, la fourniture d'électricité est admise en tant que charge récupérable
-si le garage est commun, la fourniture d'électricité constitue une charge commune qui peut être répartie
Cordialement
Une petite précision: Cela fait environ 30 ans que c'est 230/400 V. Les transfos d'Enedis sont normalement réglés pour délivrer 410V à vide...Carminas a écrit :
En tri c'est bien 220V entre phase et neutre et 380V entre phases
Par ailleurs, je me pose la question des deux logements: s'il ne s'agit pas du même foyer fiscal:
-en location pure, la revente et même la fourniture gratuite d'électricité est interdite. Il faut donc un comptage séparé.
-en location meublée de courte durée, la fourniture d'électricité est admise en tant que charge récupérable
-si le garage est commun, la fourniture d'électricité constitue une charge commune qui peut être répartie
Cordialement
Re: Mono ou tri?
Bonsoir et merci pour vos interventions sur ce post.
C'est une seule maison.
Le T2 c'est pour la famille et les amis qui se trouvent à 300 kms.
Donc il n'y aura pas de compteur de décompte.
Pour le chauffage, ce sera une chaudière électrique bi zone pour plancher chauffant avec possibilité (en option) d'un délestage pour de ne pas avoir les 2 zones qui fonctionnent au même moment.
je suis en train de me renseigner sur la puissance qui me faudra. je crois qu'on m'avait dit 8 kw
J'aimerai mieux avoir du monophasé, faudra pas que je dépasse 12 Kva
Pour les tableau, c'est bien à cause des lieux, que je voudrai avoir une dérivation après le DB
Le DB sera au rdc entre le garage et le T2, le T4 sera au plan supérieur, ce serait dommage de monter à l'étage vers le tableau principal et redescendre alimenter le T2 et le garage
Le deuxième schéma de Carminas me convient très bien, est ce qu'il est autorisé pour le consuel?
C'est une seule maison.
Le T2 c'est pour la famille et les amis qui se trouvent à 300 kms.
Donc il n'y aura pas de compteur de décompte.
Pour le chauffage, ce sera une chaudière électrique bi zone pour plancher chauffant avec possibilité (en option) d'un délestage pour de ne pas avoir les 2 zones qui fonctionnent au même moment.
je suis en train de me renseigner sur la puissance qui me faudra. je crois qu'on m'avait dit 8 kw
J'aimerai mieux avoir du monophasé, faudra pas que je dépasse 12 Kva
Pour les tableau, c'est bien à cause des lieux, que je voudrai avoir une dérivation après le DB
Le DB sera au rdc entre le garage et le T2, le T4 sera au plan supérieur, ce serait dommage de monter à l'étage vers le tableau principal et redescendre alimenter le T2 et le garage
Le deuxième schéma de Carminas me convient très bien, est ce qu'il est autorisé pour le consuel?
Re: Mono ou tri?
Bonsoir
Mon 2ème schéma convient sans aucun problème.
Mais d'habitude on l'utilise plutôt pour des batiments séparés distants.
Qu'est ce qui vous empeche d'utiliser le tableau du garage ou du T2 pour alimenter les 2 autres ?
Il faut juste adapter à la section des câbles au besoins en puissance et à la longueur de la liaison.
Attention ce genre d'installation se prête mal à l'usage de dispositifs de centralisation. Mais en général c'est intéressant pour des radiateurs électriques, ce qui n'est pas votre cas.
Attention si vous utilisez un délesteur, la mesure devra être prise :
- soit via la téléinfo qui arrive du compteur (prendre un délesteur compatible avec un telle entrée)
- soit via un tore placé à l'entrée du coffret de dérivation
Mon 2ème schéma convient sans aucun problème.
Mais d'habitude on l'utilise plutôt pour des batiments séparés distants.
Qu'est ce qui vous empeche d'utiliser le tableau du garage ou du T2 pour alimenter les 2 autres ?
Il faut juste adapter à la section des câbles au besoins en puissance et à la longueur de la liaison.
Attention ce genre d'installation se prête mal à l'usage de dispositifs de centralisation. Mais en général c'est intéressant pour des radiateurs électriques, ce qui n'est pas votre cas.
Attention si vous utilisez un délesteur, la mesure devra être prise :
- soit via la téléinfo qui arrive du compteur (prendre un délesteur compatible avec un telle entrée)
- soit via un tore placé à l'entrée du coffret de dérivation
Carminas
Re: Mono ou tri?
Si rien ne m'en n’empêche et qu' on reste dans la norme, je préfère partir du tableau du garage qui est proche du DB
C'est vrai qu'un tableau principal ou divisionnaire ça reste un tableau
C'est vrai qu'un tableau principal ou divisionnaire ça reste un tableau
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 118 invités