problème de terre en triphasé

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
ldc
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : mar. 13 mai 2014 16:47
Contact :

problème de terre en triphasé

Message par ldc »

bonjour,
sur une maison qui a une ancienne alimentation en triphasé, j' ai un souci,
sur une phase , le testeur m' indique sur les prises absence de terre. le vert jaune est bien là, branché correctement.
entre le neutre et la terre, j' ai une tension de 70v
merci
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: problème de terre en triphasé

Message par caydon »

Bonsoir,
Il ne tiens qu à vous de faire un mesure de terre et en vue des mesures de réaliser son amélioration
:-D
L'art et la manière...
Avatar du membre
ldc
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : mar. 13 mai 2014 16:47
Contact :

Re: problème de terre en triphasé

Message par ldc »

bonjour,
je suis repassé ce matin, j' ai mis un piquet de terre, du cable 25 enterré,
je n' ai pas pu mesurer la resistance, mon, appareil étant hs et le deuxième inopérant car il utilise le neutre. normalement, avec l' experience que j'ai, la terre devrait etre bonne.
j' ai toujours 70v entre la terre et le neutre.
si quelqu' un a une piste, un protocole,
merci
Avatar du membre
ldc
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : mar. 13 mai 2014 16:47
Contact :

Re: problème de terre en triphasé

Message par ldc »

j' ai continué mes investigations,
avec tous les disjoncteurs abaissés, j' ai les mêmes resultats,

entre la tension phase et terre, j' ai les valeurs suivantes,
phase 1 270V
phase 2 280v
phase 3 155v

pour voir si ça vient de la liaison c , un câble assez ancien de 25 m, je l' ai débranché au disjoncteur de branchement , et j' ai mesuré aux bornes du disjoncteur les tensions, j' ai rallongé la terre pour y parvenir, et là j' ai

les memes valeurs, cad une tension de 70v entre la terre et le neutre et les mêmes valeurs que plus haut pour les phases,

donc à priori c' est un problème de reseau?
Avatar du membre
ldc
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : mar. 13 mai 2014 16:47
Contact :

Re: problème de terre en triphasé

Message par ldc »

quelqu' un a une idée?
merci
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: problème de terre en triphasé

Message par circus »

bonsoir,

au vue de vos mesures la phase 3 est à la terre à un endroit du réseau

si vous avez bien pris la mesure au niveau des bornes aval du disjoncteur de branchement sans câble raccordé en sortie

vous devez appelez le distributeur d'énergie de votre secteur ( enedis ou régie ) pour qu'un technicien vienne faire des investigations de leur coté

afin de trouver le défaut
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7010
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: problème de terre en triphasé

Message par RFco »

hello


a lire : viewtopic.php?f=14&t=8531



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités