problème de terre en triphasé
problème de terre en triphasé
bonjour,
sur une maison qui a une ancienne alimentation en triphasé, j' ai un souci,
sur une phase , le testeur m' indique sur les prises absence de terre. le vert jaune est bien là, branché correctement.
entre le neutre et la terre, j' ai une tension de 70v
merci
sur une maison qui a une ancienne alimentation en triphasé, j' ai un souci,
sur une phase , le testeur m' indique sur les prises absence de terre. le vert jaune est bien là, branché correctement.
entre le neutre et la terre, j' ai une tension de 70v
merci
Re: problème de terre en triphasé
Bonsoir,
Il ne tiens qu à vous de faire un mesure de terre et en vue des mesures de réaliser son amélioration
Il ne tiens qu à vous de faire un mesure de terre et en vue des mesures de réaliser son amélioration
L'art et la manière...
Re: problème de terre en triphasé
bonjour,
je suis repassé ce matin, j' ai mis un piquet de terre, du cable 25 enterré,
je n' ai pas pu mesurer la resistance, mon, appareil étant hs et le deuxième inopérant car il utilise le neutre. normalement, avec l' experience que j'ai, la terre devrait etre bonne.
j' ai toujours 70v entre la terre et le neutre.
si quelqu' un a une piste, un protocole,
merci
je suis repassé ce matin, j' ai mis un piquet de terre, du cable 25 enterré,
je n' ai pas pu mesurer la resistance, mon, appareil étant hs et le deuxième inopérant car il utilise le neutre. normalement, avec l' experience que j'ai, la terre devrait etre bonne.
j' ai toujours 70v entre la terre et le neutre.
si quelqu' un a une piste, un protocole,
merci
Re: problème de terre en triphasé
j' ai continué mes investigations,
avec tous les disjoncteurs abaissés, j' ai les mêmes resultats,
entre la tension phase et terre, j' ai les valeurs suivantes,
phase 1 270V
phase 2 280v
phase 3 155v
pour voir si ça vient de la liaison c , un câble assez ancien de 25 m, je l' ai débranché au disjoncteur de branchement , et j' ai mesuré aux bornes du disjoncteur les tensions, j' ai rallongé la terre pour y parvenir, et là j' ai
les memes valeurs, cad une tension de 70v entre la terre et le neutre et les mêmes valeurs que plus haut pour les phases,
donc à priori c' est un problème de reseau?
avec tous les disjoncteurs abaissés, j' ai les mêmes resultats,
entre la tension phase et terre, j' ai les valeurs suivantes,
phase 1 270V
phase 2 280v
phase 3 155v
pour voir si ça vient de la liaison c , un câble assez ancien de 25 m, je l' ai débranché au disjoncteur de branchement , et j' ai mesuré aux bornes du disjoncteur les tensions, j' ai rallongé la terre pour y parvenir, et là j' ai
les memes valeurs, cad une tension de 70v entre la terre et le neutre et les mêmes valeurs que plus haut pour les phases,
donc à priori c' est un problème de reseau?
Re: problème de terre en triphasé
quelqu' un a une idée?
merci
merci
Re: problème de terre en triphasé
bonsoir,
au vue de vos mesures la phase 3 est à la terre à un endroit du réseau
si vous avez bien pris la mesure au niveau des bornes aval du disjoncteur de branchement sans câble raccordé en sortie
vous devez appelez le distributeur d'énergie de votre secteur ( enedis ou régie ) pour qu'un technicien vienne faire des investigations de leur coté
afin de trouver le défaut
au vue de vos mesures la phase 3 est à la terre à un endroit du réseau
si vous avez bien pris la mesure au niveau des bornes aval du disjoncteur de branchement sans câble raccordé en sortie
vous devez appelez le distributeur d'énergie de votre secteur ( enedis ou régie ) pour qu'un technicien vienne faire des investigations de leur coté
afin de trouver le défaut
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: problème de terre en triphasé
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 134 invités