non pour le bâti puisque derriere la cloison
oui pour le reste sauf non pour le 6mm² qui repart vers le tableau, il est inutile
Avis pour consuel et normes
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Avis pour consuel et normes
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Avis pour consuel et normes
Si vous etes sur l'amendement A4, il vous faut une liaison locale des conducteurs de terre, soit de part en part, soit en interconnectant les terres dans une boite de dérivation
Le reste est inutile
Le reste est inutile
Carminas
- guillaume11
- Nouveau
- Messages : 9
- Enregistré le : ven. 4 nov. 2016 17:51
- Contact :
Re: Avis pour consuel et normes
rebonjour, donc si j ai a peu pres compris, j arrive du tableau avec une seule terre dans un boite de derivation dans mes combles, et sur cette terre je branche la terre prise, la terre eclairage et la terre seiche serviette meme si classe2. Et la j ai créé un liaison equipotentielle locale dans ma salle de bain ? Pour la baignoire , douche nourrice per je ne fais rien.
Par contre j arrive du tableau en 2.5 ou en 6 ?
Par contre j arrive du tableau en 2.5 ou en 6 ?
Re: Avis pour consuel et normes
Non ce n'est pas cela
Chaque circuit doit avoir son propre conducteur de terre depuis le tableau, comme tous les autres circuits de la maison.
Puis vous faites une interconnexion en local.
Exemples de réalisation possibles :
Chaque circuit doit avoir son propre conducteur de terre depuis le tableau, comme tous les autres circuits de la maison.
Puis vous faites une interconnexion en local.
Exemples de réalisation possibles :
Carminas
- guillaume11
- Nouveau
- Messages : 9
- Enregistré le : ven. 4 nov. 2016 17:51
- Contact :
Re: Avis pour consuel et normes
j ai fait un shema ci joint. Qu en pensez vous ?
[img][IMG]http://img15.hostingpics.net/thumbs/min ... ourLEL.jpg[/img][/img]
Nous avons aussi une salle d eau ouverte sur chambre parentale, faut il que je fasse pareil en ajouter les prises et eclairages coté chambre ?
cordialement
[img][IMG]http://img15.hostingpics.net/thumbs/min ... ourLEL.jpg[/img][/img]
Nous avons aussi une salle d eau ouverte sur chambre parentale, faut il que je fasse pareil en ajouter les prises et eclairages coté chambre ?
cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 131 invités