installation triphasé et normes
Re: installation triphasé et normes
Bonjour,
Je me permets de poser une question général .
Vous dites un "ID tetra" lui va alimenter en (3phases + neutre) l'inter diff par les connexions du haut ?
Mais (prenons l'exemple pour un circuit eclairage) quand on va tirer la gaine on va se servie d'un 3G1.5 classique comme en domestique qui va arrive a notre inter diff ?
Merci
Je me permets de poser une question général .
Vous dites un "ID tetra" lui va alimenter en (3phases + neutre) l'inter diff par les connexions du haut ?
Mais (prenons l'exemple pour un circuit eclairage) quand on va tirer la gaine on va se servie d'un 3G1.5 classique comme en domestique qui va arrive a notre inter diff ?
Merci
Re: installation triphasé et normes
Pour un circuit mono, en sortie de l'indiff tetra, on utilisera une des 3 phases, le neutre et la terre.
Carminas
Re: installation triphasé et normes
Ok et dans quel cas utilise t'on du triphasé en mono ou tetra ?
Si on est en tetra a la sortie de disjoncteur pour un circuit éclairage, on a donc 5 fils (5g1.5) qui vont arriver sur une DCL ou 3 (3g1.5) ?
Merci
Si on est en tetra a la sortie de disjoncteur pour un circuit éclairage, on a donc 5 fils (5g1.5) qui vont arriver sur une DCL ou 3 (3g1.5) ?
Merci
Re: installation triphasé et normes
Avec un point d'éclairage mono, on n'utilise pas de 5G
Comme je vous l'ai dit on se sert d'une seule phase (cf les exemples sur la page précédente)
On peut néanmoins trouver une telle configuration, sur des batiments industriels ou tertiaires
Exemple ici avec une commande par contacteur :
Comme je vous l'ai dit on se sert d'une seule phase (cf les exemples sur la page précédente)
On peut néanmoins trouver une telle configuration, sur des batiments industriels ou tertiaires
Exemple ici avec une commande par contacteur :
Carminas
Re: installation triphasé et normes
Bonjour,
Merci de la photo , c'est beaucoup plus clair.
Merci de la photo , c'est beaucoup plus clair.
- Aldo_le_Bouricot
- Arrivant
- Messages : 1
- Enregistré le : mer. 26 juil. 2017 17:31
- Contact :
Re: installation triphasé et normes
Bonjour Carminas,
Tout d'abord, un grand merci pour faire part de votre expérience et expertise.
J'ai pour projet de refaire mon tableau électrique et m'inspire grandement de vos conseils sur ce fil de discussion.
Votre exemple de schéma d'installation avec une répartition des 3 phases sur chaque rangée correspondrait typiquement à ce que jesouhaiterais réaliser modulo quelques ajustements.
Je me suis procurer l'ensemble du materiel nécessaire à la rénovation dont un tableau monophasé 3 rangées précablées incluant un peigne vertical de raccordement.
Ma question est la suivante : Je pense pouvoir utiliser le peigne verticale pour racorder mon neutre, en revanche pour la répartition des 3 phases (1 par rangée) comment puis-je procéder? Suis-je autorisé à couper la barette de phase verticale afin de raccorder chacune de mes phases? Est-ce autorisé? Si non, que suggéreriez vous?
Merci de votre retour.
Tout d'abord, un grand merci pour faire part de votre expérience et expertise.
J'ai pour projet de refaire mon tableau électrique et m'inspire grandement de vos conseils sur ce fil de discussion.
Votre exemple de schéma d'installation avec une répartition des 3 phases sur chaque rangée correspondrait typiquement à ce que jesouhaiterais réaliser modulo quelques ajustements.
Je me suis procurer l'ensemble du materiel nécessaire à la rénovation dont un tableau monophasé 3 rangées précablées incluant un peigne vertical de raccordement.
Ma question est la suivante : Je pense pouvoir utiliser le peigne verticale pour racorder mon neutre, en revanche pour la répartition des 3 phases (1 par rangée) comment puis-je procéder? Suis-je autorisé à couper la barette de phase verticale afin de raccorder chacune de mes phases? Est-ce autorisé? Si non, que suggéreriez vous?
Merci de votre retour.
Re: installation triphasé et normes
Bonsoir,
Couper le peigne vertical pour répartir les 3 phases c'est du bricolage à éviter.
Le mieux c'est d'alimenter vos ID mono par des conducteurs depuis des borniers phases et neutre.
A+
Couper le peigne vertical pour répartir les 3 phases c'est du bricolage à éviter.
Le mieux c'est d'alimenter vos ID mono par des conducteurs depuis des borniers phases et neutre.
A+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 40 invités