BA13 derrière GTL
BA13 derrière GTL
Bonjour
Pour une construction neuve , le double BA13 est obligatoire derriere la GTL ....
Toujours d'actualité?
merci
Pour une construction neuve , le double BA13 est obligatoire derriere la GTL ....
Toujours d'actualité?
merci
Re: BA13 derrière GTL
Bonjour
Ce point fait partie de la NF C14-100 et pas de la NF C15-100
On parle ici du cas où la goulotte support du panneau de contrôle ou le panneau de contrôle lui même sont posés sur du BA13
Si c'est un branchement type 1 avec compteur et disjoncteur ERDF dans la GTL, oui il faut un double BA13
Si c'est un branchement type 2 avec compteur et disjoncteur ERDF en limite de propriété, il n'y a pas de panneau de contrôle dans le logement ; un simple BA13 suffit.
@+
Ce point fait partie de la NF C14-100 et pas de la NF C15-100
On parle ici du cas où la goulotte support du panneau de contrôle ou le panneau de contrôle lui même sont posés sur du BA13
Si c'est un branchement type 1 avec compteur et disjoncteur ERDF dans la GTL, oui il faut un double BA13
Si c'est un branchement type 2 avec compteur et disjoncteur ERDF en limite de propriété, il n'y a pas de panneau de contrôle dans le logement ; un simple BA13 suffit.
@+
Carminas
Re: BA13 derrière GTL
le type 1 c 'est a monter si il y aune distance (maxi) entre le coffret limite de propriété?
Autrement un BA13 qui fait juste la largeur de la GTL accepté?
merci
Autrement un BA13 qui fait juste la largeur de la GTL accepté?
merci
Re: BA13 derrière GTL
Bonsoir
Pour avoir un branchement type 1 il faut que :
- la longueur du câble entre la GTL et le coffret en limite de propriété soit de 30m maxi
- la longueur du câble entre la GTL et le raccordement au réseau ERDF (par exemple le haut du poteau) de propriété soit de 36m maxi
- le cheminement du câble soit conforme à la NF C14-100
- la position de la GTL soit conforme à la NF C14-100
Pour la plaque de BA13, il faut quelle soit fixée entre 2 rails, c'est à dire en général 60cm.
Cela tombe bien c'est la largeur minimale de la GTL
@+
Pour avoir un branchement type 1 il faut que :
- la longueur du câble entre la GTL et le coffret en limite de propriété soit de 30m maxi
- la longueur du câble entre la GTL et le raccordement au réseau ERDF (par exemple le haut du poteau) de propriété soit de 36m maxi
- le cheminement du câble soit conforme à la NF C14-100
- la position de la GTL soit conforme à la NF C14-100
Pour la plaque de BA13, il faut quelle soit fixée entre 2 rails, c'est à dire en général 60cm.
Cela tombe bien c'est la largeur minimale de la GTL
@+
Carminas
Re: BA13 derrière GTL
Bonsoir,
Je fais actuellement construire est d’après ERDF le placo n'est pas une obligatoire ce qui est souvent le cas d'un garage .
Il est même interdit si le compteur n'est pas pose sur la GTL mais à coté
Je fais actuellement construire est d’après ERDF le placo n'est pas une obligatoire ce qui est souvent le cas d'un garage .
Il est même interdit si le compteur n'est pas pose sur la GTL mais à coté
Re: BA13 derrière GTL
Bonjour
C'est vrai qu'en relisant la question du début, elle est un peu ambiguë
Si la question est : Est-ce que du placo est obligatoire derrière la GTL ?
La réponse est bien sûr non.
Mais si la question est : Peut ont mettre du placo derrière la GTL ?
La réponse de la NF C14-100 est d'imposer de mettre 2 plaques de BA13 (ou une plaque de BA25) pour assurer suffisamment rigidité.
Il n'y a de notion de "interdit si le compteur est posé à côté de la goulotte"
C'est vrai que ces précisions sont relativement récentes dans la NF C14-100 (2011) et que certains techniciens ERDF ne les ont pas forcément assimilées
Voir l'extrait du texte ci-dessous :
C'est vrai qu'en relisant la question du début, elle est un peu ambiguë
Si la question est : Est-ce que du placo est obligatoire derrière la GTL ?
La réponse est bien sûr non.
Mais si la question est : Peut ont mettre du placo derrière la GTL ?
La réponse de la NF C14-100 est d'imposer de mettre 2 plaques de BA13 (ou une plaque de BA25) pour assurer suffisamment rigidité.
Il n'y a de notion de "interdit si le compteur est posé à côté de la goulotte"
C'est vrai que ces précisions sont relativement récentes dans la NF C14-100 (2011) et que certains techniciens ERDF ne les ont pas forcément assimilées
Voir l'extrait du texte ci-dessous :
Carminas
Re: BA13 derrière GTL
Bonjour
J'au une question concernant le BA13 derrière la GTL. J'ai construis en 2016.
Derrière mon tableau électrique qui est posé sur une goulotte, je n'ai qu'une seule plaque de placo (simple cloison en placo + isolant)
Cependant derrière la platine EDF (support Disjoncteur + compteur) mon électricien à doublé le placo mais cette feuille de placo à été collé sur la première et je ne suis pas sur qu'elle soit fixé sur les rail vu la largeur (voir croquis si dessous)
Pouvez vous me dire selon le schéma si dessous, ci mon installation répond au norme car j'en ai pas l'impression. Je suis un peu perdu.
J'au une question concernant le BA13 derrière la GTL. J'ai construis en 2016.
Derrière mon tableau électrique qui est posé sur une goulotte, je n'ai qu'une seule plaque de placo (simple cloison en placo + isolant)
Cependant derrière la platine EDF (support Disjoncteur + compteur) mon électricien à doublé le placo mais cette feuille de placo à été collé sur la première et je ne suis pas sur qu'elle soit fixé sur les rail vu la largeur (voir croquis si dessous)
Pouvez vous me dire selon le schéma si dessous, ci mon installation répond au norme car j'en ai pas l'impression. Je suis un peu perdu.
Re: BA13 derrière GTL
je crois que j'ai eu un bug pour l'affichage des images. ci dessous les liens
http://www.noelshack.com/2018-52-3-1545 ... 182605.jpg
http://www.noelshack.com/2018-52-3-1545 ... 183121.jpg
http://www.noelshack.com/2018-52-3-1545 ... 182605.jpg
http://www.noelshack.com/2018-52-3-1545 ... 183121.jpg
Re: BA13 derrière GTL
Bonsoir
La seule exigence pour le double BA13 concerne la NF C14-100 (norme EDF ou plutôt ENEDIS) donc l'emplacement de la platine ENEDIS
Pas d'exigence par rapport à la NF C15-100 (norme de l'habitation) et l'emplacement du tableau.
On peut donc en déduire que ce qu'à fait l'électricien est correct
De toute façon peu importe, c'est le problème d'ENEDIS, pas le votre.
S'ils ont considéré que c'était correct lors de la mise en service de l'installation, c'est que c'est conforme à leurs exigences (NF C14-100).
La seule exigence pour le double BA13 concerne la NF C14-100 (norme EDF ou plutôt ENEDIS) donc l'emplacement de la platine ENEDIS
Pas d'exigence par rapport à la NF C15-100 (norme de l'habitation) et l'emplacement du tableau.
On peut donc en déduire que ce qu'à fait l'électricien est correct
De toute façon peu importe, c'est le problème d'ENEDIS, pas le votre.
S'ils ont considéré que c'était correct lors de la mise en service de l'installation, c'est que c'est conforme à leurs exigences (NF C14-100).
Carminas
Re: BA13 derrière GTL
Bonjour.
Dans le cas de la pose de la GTL sur un mur porteur avec isolation par l'extérieur, peut-on fixer la GTL à même le mur ? Je ne vois pas ce cas de figure dans la 14-100. Je précise qu'il s'agit d'un branchement de type 1.
Merci.
Dans le cas de la pose de la GTL sur un mur porteur avec isolation par l'extérieur, peut-on fixer la GTL à même le mur ? Je ne vois pas ce cas de figure dans la 14-100. Je précise qu'il s'agit d'un branchement de type 1.
Merci.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 86 invités