Bonjour à tous,
J'ai un doute concernant l'emplacement d'un plafonnier pour la salle de bain,il est à double isolation et IP 44,j'ai poser la DCL en volume 3 et à
1m95 en biais du bord de la baignoire,par contre le plafonnier fais 275 cm de diamètre , donc verticalement le bord du plafonnier sera à 65 cm du bord de la
baignoire ,donc en principe toujours en volume 3 ,est ce que je suis toujours bon dans les normes ?
Désolé si je ne suis pas très bon en explications
Merci pour vos réponses
plafonnier salle de bain
Re: plafonnier salle de bain
Bonsoir
A plus de 60cm du bord de la baignoire vous etes en volume 3 et même désormais hors volume avec la nouvelle version de la norme.
Par ailleurs si le plafonnier est à plus de 2m25 du fond de la baignoire, vous etes hors volume quoi qu'il arrive.
@+
A plus de 60cm du bord de la baignoire vous etes en volume 3 et même désormais hors volume avec la nouvelle version de la norme.
Par ailleurs si le plafonnier est à plus de 2m25 du fond de la baignoire, vous etes hors volume quoi qu'il arrive.
@+
Carminas
Re: plafonnier salle de bain
Bonsoir Carminas,
Merci pour votre réponse ,le doute que j'avais est levé .
Bonne soirée
Merci pour votre réponse ,le doute que j'avais est levé .
Bonne soirée
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 124 invités