Cable incendie
Cable incendie
Bonjour j'ai des câble incendie qui on été abimer. Ma question : dois-je les remplacer entièrement de bout en bout, ou puis-je ôter la section fichue et faire raccord dans boite de dérivation rouge alarme incendie. merci
Re: Cable incendie
bonjour,
quel type de cable ?
ce cable alimente quoi ?
@+
quel type de cable ?
ce cable alimente quoi ?
@+
Re: Cable incendie
cable cr1 orange il alimente les ventilateur tour devacuation fumer et reparte pour la fermeture des portes coupe feu , vont aussi a lalarme incendie etablissement maison retraite
- Mckallowey
- De passage
- Messages : 65
- Enregistré le : mar. 3 juin 2014 20:54
- Contact :
Re: Cable incendie
Bonjour,
Si c'est du câble CR1, vous pouvez remplacer la partie abîmée sans avoir besoin de remplacer toute la longueur du circuit. Par contre, il faut la connexion se fasse dans une boîte de connexion adaptée type 960°.
PS : Je suppose avec l'expérience, que c'est sous doute du à son application à l'extérieur que ces câbles sont abîmés. Ce genre de câble doivent comporter un protection complémentaire contre les UV. Le mieux est de mettre ce câble sous gaine.
Cdlt
Si c'est du câble CR1, vous pouvez remplacer la partie abîmée sans avoir besoin de remplacer toute la longueur du circuit. Par contre, il faut la connexion se fasse dans une boîte de connexion adaptée type 960°.
PS : Je suppose avec l'expérience, que c'est sous doute du à son application à l'extérieur que ces câbles sont abîmés. Ce genre de câble doivent comporter un protection complémentaire contre les UV. Le mieux est de mettre ce câble sous gaine.
Cdlt
Re: Cable incendie
Oui merci pour votre réponse. Oui ils ont été abimer sur le toit. Il n’avait pas de protection au uv.
Re: Cable incendie
Bonjour,
Et qu'en est-il des dominos en porcelaine alors ? J'ai déjà entendu la boite à 960°C mais généralement accompagné des dominos en porcelaine.
La question est de savoir ce que dit exactement la norme à ce sujet ?
Si quelqu'un a une réponse, je suis preneur.
Cordialement,
Max
Et qu'en est-il des dominos en porcelaine alors ? J'ai déjà entendu la boite à 960°C mais généralement accompagné des dominos en porcelaine.
La question est de savoir ce que dit exactement la norme à ce sujet ?
Si quelqu'un a une réponse, je suis preneur.
Cordialement,
Max
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 27 invités