Branchement chaudière basse température
- Zebul0n
- De passage
- Messages : 54
- Enregistré le : mar. 23 oct. 2018 18:55
- Localisation : Ile de France
- Contact :
Branchement chaudière basse température
Hello,
Une chaudière basse température (gaz naturel) doit-elle toujours être raccordée à une boîte électrique (bornes Wago) ou peut-elle être branchée sur une prise 16A ?
Existe-t-il une norme sur le sujet ?
@+
Zebulon.
Une chaudière basse température (gaz naturel) doit-elle toujours être raccordée à une boîte électrique (bornes Wago) ou peut-elle être branchée sur une prise 16A ?
Existe-t-il une norme sur le sujet ?
@+
Zebulon.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Branchement chaudière basse température
hello
on ne raccorde pas un chaudière sur une prise de courant.
@+
on ne raccorde pas un chaudière sur une prise de courant.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- Zebul0n
- De passage
- Messages : 54
- Enregistré le : mar. 23 oct. 2018 18:55
- Localisation : Ile de France
- Contact :
Re: Branchement chaudière basse température
Hello,
Il faut dans ce cas obligatoirement un circuit dédié avec un DD à actionner pour couper la chaudière du secteur lors d'une maintenance ?
@+
Zebulon.
Il faut dans ce cas obligatoirement un circuit dédié avec un DD à actionner pour couper la chaudière du secteur lors d'une maintenance ?
@+
Zebulon.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Branchement chaudière basse température
hello
bah oui, c'est dans la norme
voire même une coupure de proximité de type interpack
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- Zebul0n
- De passage
- Messages : 54
- Enregistré le : mar. 23 oct. 2018 18:55
- Localisation : Ile de France
- Contact :
Re: Branchement chaudière basse température
Hello,
Bah, pas si évident...
OK pour un circuit dédié en 1.5 mm2, DD 10A ?
(d'après la notice de la chaudière au GAZ elle tire moins de 40W et est protégée par un fusible 2A)
Par contre, pour le raccordement, une prise est autorisée d'après cette compilation de la norme par Schneider Electric:
"Norme NF C 15-100, Guide février 2016"
https://www.cjoint.com/doc/18_11/HKnrkT ... 0-2016.pdf
page 5, on y trouve:
Pas très clair tout ça...
Déjà, la norme devrait préciser chaudière non électrique (gaz, fioul...). Une norme se doit d'être claire, nette et précise, non ?
Quelqu'un peut-il publier un extrait de la dernière version de la norme concernant le raccordement électrique des chaudières à GAZ ?
Prise et/ou alimentation directe ?
Section des fils ?
DD de protection ?
Merci.
@+
Zébulon.
Bah, pas si évident...
OK pour un circuit dédié en 1.5 mm2, DD 10A ?
(d'après la notice de la chaudière au GAZ elle tire moins de 40W et est protégée par un fusible 2A)
Par contre, pour le raccordement, une prise est autorisée d'après cette compilation de la norme par Schneider Electric:
"Norme NF C 15-100, Guide février 2016"
https://www.cjoint.com/doc/18_11/HKnrkT ... 0-2016.pdf
page 5, on y trouve:
Pas très clair tout ça...
Déjà, la norme devrait préciser chaudière non électrique (gaz, fioul...). Une norme se doit d'être claire, nette et précise, non ?
Quelqu'un peut-il publier un extrait de la dernière version de la norme concernant le raccordement électrique des chaudières à GAZ ?
Prise et/ou alimentation directe ?
Section des fils ?
DD de protection ?
Merci.
@+
Zébulon.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Branchement chaudière basse température
la norme est en consultation libre sur le site de l'AFNOR.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- Zebul0n
- De passage
- Messages : 54
- Enregistré le : mar. 23 oct. 2018 18:55
- Localisation : Ile de France
- Contact :
Re: Branchement chaudière basse température
heu... J'ai rien vu de gratuit...
Un petit lien STP, merci.
Zebulon.
Un petit lien STP, merci.
Zebulon.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Branchement chaudière basse température
https://www.boutique.afnor.org/
tu créé un compte, après c'est consultation gratuite pour la C15-100 (il faudra télécharger le plug-in)
@+
tu créé un compte, après c'est consultation gratuite pour la C15-100 (il faudra télécharger le plug-in)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- Zebul0n
- De passage
- Messages : 54
- Enregistré le : mar. 23 oct. 2018 18:55
- Localisation : Ile de France
- Contact :
Re: Branchement chaudière basse température
Whaooo ! Incroyable, après inscription, on peut effectivement consulter la norme NF C15-100 dans son intégralité sans débourser un centime !
Merci RFco pour l'astuce, il faut connaître car quand on voit la norme proposée à 738,57 € HT, on risque fort de passer à côté du petit lien "consulter" qui ne se contente pas d'offrir juste un extrait mais tout le document (609 pages), avec heureusement une fonction de recherche !
Par contre, grosse déception, rien de plus précis sur le raccordement électrique des chaudières à GAZ.
@+
Zébulon.
Merci RFco pour l'astuce, il faut connaître car quand on voit la norme proposée à 738,57 € HT, on risque fort de passer à côté du petit lien "consulter" qui ne se contente pas d'offrir juste un extrait mais tout le document (609 pages), avec heureusement une fonction de recherche !
Par contre, grosse déception, rien de plus précis sur le raccordement électrique des chaudières à GAZ.
@+
Zébulon.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Branchement chaudière basse température
bonjour
oui, rien pour les chaudières
seulement sur ton doc schneider on peut croire qu'un radiateur peut avoir son alim via un prise ce qui expressement indiqué comme interdit
@+
oui, rien pour les chaudières
seulement sur ton doc schneider on peut croire qu'un radiateur peut avoir son alim via un prise ce qui expressement indiqué comme interdit
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 139 invités