Installation de spots avec détecteur de mouvement a l extéri
Re: Installation de spots avec détecteur de mouvement a l ex
merci pour ton aide.
Ton schéma fonctionne bien, brancher depuis hier...Mais combien de spots puis connecter sur ce schéma????
En fin aurait une idée pour l amélioration de mon système car j ai essayer de placer mon détecteur de mouvement au mieux mais je dois m avancer sur la deuxième marche quand je descend pour qu il déclenche les spots..?!
D avance merci
Ton schéma fonctionne bien, brancher depuis hier...Mais combien de spots puis connecter sur ce schéma????
En fin aurait une idée pour l amélioration de mon système car j ai essayer de placer mon détecteur de mouvement au mieux mais je dois m avancer sur la deuxième marche quand je descend pour qu il déclenche les spots..?!
D avance merci
Re: Installation de spots avec détecteur de mouvement a l ex
Il faut voir quelle intensité maxi accepte de commuter le détecteur et la puissance des lampes (à moins que vous ne relayez par un contacteur).
On pourra en déduire le nombre de lampes
On pourra en déduire le nombre de lampes
Carminas
Re: Installation de spots avec détecteur de mouvement a l ex
j ai un contacteur jour/nuit comme vous avez fait sur le schéma!
Et pour le détecteur de mouvement qui n arrive pas a capter une présence des la première marche, auriez vous une idée??
D avance merci
Et pour le détecteur de mouvement qui n arrive pas a capter une présence des la première marche, auriez vous une idée??
D avance merci
Re: Installation de spots avec détecteur de mouvement a l ex
Bonjour
C'est donc le disjoncteur du circuit d'éclairage qui limitera le nombre de lampe.
Si c'est un 16A, cela vous autorise 3600W. Faire le calcul en fonction de la puissance de vos spots, mais si ce sont des 1,2W comme dit au début vous pouvez en mettre 3000
Les détecteurs ont un angle de détection plus ou moins ouvert.
Voir en fonction du modèle que vous avez acheté
C'est donc le disjoncteur du circuit d'éclairage qui limitera le nombre de lampe.
Si c'est un 16A, cela vous autorise 3600W. Faire le calcul en fonction de la puissance de vos spots, mais si ce sont des 1,2W comme dit au début vous pouvez en mettre 3000
Les détecteurs ont un angle de détection plus ou moins ouvert.
Voir en fonction du modèle que vous avez acheté
Carminas
Re: Installation de spots avec détecteur de mouvement a l ex
J ai acheté celui ci:
http://www.cdiscount.com/maison/bricola ... 00757.html
Mais je trouve qu il n a pas un angle important de détection...?!
je devais trouvé un détecteur de mouvement encastrable et je n ai trouver que celui ci...
http://www.cdiscount.com/maison/bricola ... 00757.html
Mais je trouve qu il n a pas un angle important de détection...?!
je devais trouvé un détecteur de mouvement encastrable et je n ai trouver que celui ci...
Re: Installation de spots avec détecteur de mouvement a l ex
L'angle de détection est de 120°.
Ce n'est pas si mal positionné sur un mur
Ce n'est pas si mal positionné sur un mur
Carminas
Re: Installation de spots avec détecteur de mouvement a l ex
Réponse de chez Legrand
Nous revenons vers vous au sujet de votre demande concernant un interrupteur automatique Plexo référence 069520.
Il n'est pas conseillé d'utiliser ce produit avec un contacteur car il doit y avoir un minimum de charge de 3 watts sur ce produit (ce que ne consomme pas un contacteur seul).
Nous vous conseillons de connecter vos lampes directement sur l'interrupteur automatique.
Si cela ne fonctionne pas, nous vous invitons à essayer avec un autre type de lampe, ou bien éventuellement rajouter une lampe de 1,2 watts car avec la puissance actuelle et la tolérance, nous sommes en limite de charge minimale.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
En espérant que la lentille du détecteur ne soit pas détériorée...
Quel schéma dois je faire...?!
Nous revenons vers vous au sujet de votre demande concernant un interrupteur automatique Plexo référence 069520.
Il n'est pas conseillé d'utiliser ce produit avec un contacteur car il doit y avoir un minimum de charge de 3 watts sur ce produit (ce que ne consomme pas un contacteur seul).
Nous vous conseillons de connecter vos lampes directement sur l'interrupteur automatique.
Si cela ne fonctionne pas, nous vous invitons à essayer avec un autre type de lampe, ou bien éventuellement rajouter une lampe de 1,2 watts car avec la puissance actuelle et la tolérance, nous sommes en limite de charge minimale.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
En espérant que la lentille du détecteur ne soit pas détériorée...
Quel schéma dois je faire...?!
Re: Installation de spots avec détecteur de mouvement a l ex
J ai peur que la lentille du détecteur soit détériorée...au début elle se declenchait à 2m... maintenant à 50 cm..?!
Re: Installation de spots avec détecteur de mouvement a l extéri
PROBLEME RESOLUT...La phase test était enclenché...!!!
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 134 invités