alimentation elec.pour un garage

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: alimentation elec.pour un garage

Message par circus »

Carminas a écrit :... et le pire c'est qu'ERDF doit fournir 230V-10%+7% soit entre 207V et 246V tout en restant dans son contrat :-o

@+
Bonsoir,

depuis debut 2008, c'est 230V -10% +10% soit entre 207V et 253V et pour le tri 360V et 440V

http://www.erdfdistribution.fr/fichiers ... blications
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3510
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: alimentation elec.pour un garage

Message par Carminas »

C'est encore pire [horsdemoi.gif]

On paye une fortune du cuivre pour limiter la chute de tension à quelques faibles %, et ERDF peut allegrement vous fournir du 207V sans qu'on puisse redire quoi que ce soit.

@+
Carminas
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: alimentation elec.pour un garage

Message par lignedirecteband »

re carminas,

vous me faites plaisir en tenant ces propos car je n'osais pas en parler.
quand on fait les calculs on se demande ou on va . bientot on alimentera une lampe à Leds en 6mm² pour 10M de cable.
il y a beaucoup de choses au nom des normes qui font pousser à la consommation.
d'ailleurs même quand on discute sur le forum on n'ose dire certaines choses qui serait hors normes et pourtant en y réfléchissant bien.... ;-)
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: alimentation elec.pour un garage

Message par circus »

ben d'un coté il est impossible d'avoir en tout point du reseau 230V pile

suivant où l'on se situe sur le reseau près du poste ou alors en bout de ligne, on aura des tensions plus ou moins elevés

enfin je pense que je t'apprend rien sur le sujet
Avatar du membre
yves40160
De passage
De passage
Messages : 38
Enregistré le : ven. 13 nov. 2009 13:45
Contact :

Re: alimentation elec.pour un garage

Message par yves40160 »

et bien ,je pensais pas que pour mon garage ,il y aurais 3 pages de conversation :-D

en conclusion ,je reste avec mon 16 mm2 et un disjoncteur 40 A en début de ligne. ;-)

merci vous tous pour les réponses
Avatar du membre
yves40160
De passage
De passage
Messages : 38
Enregistré le : ven. 13 nov. 2009 13:45
Contact :

alimentation elec.pour un garage 2

Message par yves40160 »

re bonjour ,je suis a nouveau avec vous pour un peut plus d'infos sur l'alimentation de mon garage, juste une petite question
mon câble alimentation réseau disjoncteur et en 2 fois 35 mm2 ,apres mon cable disjoncteur ,tableau est en 10 mm2 ( causse marron)
et pour mon garage 3 fois 16 mm2 ,
donc voila ma question ,es que je dois mettre un câble de 16 mm2 ( causse blanche) entre le disjoncteur et mon répartiteur ( maison / garage ) ou reste en 10 mm 2 (évite le recablage en 16mm2 )
merci a vous tous @+

/edit Max78: Je me suis permis de fusionner vos 2 sujets pour la compréhension générale ;-)
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3510
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: alimentation elec.pour un garage

Message par Carminas »

Bonsoir

Vu que vous êtes avec un DB 30/60A, il faut mettre au minimum :
- 16² sans protection
- 10² avec protection par un disj 40A
sans tenir compte de la chute de tension liée à l'éventuelle longueur de la liaison qui peut conduire à mettre une section plus élevée.

@+
Carminas
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: alimentation elec.pour un garage

Message par lignedirecteband »

bonsoir à tous,

étant doté d'un disj 30/60 la sortie de celui ci aurait due être cablée en 16 mm² jusqu'au bornier.
pour le reste je suis de l'avis de Carminas.
A+
Avatar du membre
yves40160
De passage
De passage
Messages : 38
Enregistré le : ven. 13 nov. 2009 13:45
Contact :

Re: alimentation elec.pour un garage

Message par yves40160 »

ci je comprends bien ,je dois re câblé la sortie disjoncteur en 16 mm2 ,donc faire appel a un électricien ou a edf ,comme le disjoncteur est plombé :shock:
Avatar du membre
Paroroma
De passage
De passage
Messages : 59
Enregistré le : dim. 6 sept. 2009 10:36
Localisation : Hauts de Seine
Contact :

Re: alimentation elec.pour un garage

Message par Paroroma »

Bonjour,

Le bornier bas du disjoncteur de branchement est considéré sous la responsabilité de l'abonné, sauf erreur de ma part. Seule la partie haute (raccordement entre le compteur et le disjoncteur de branchement) est plombée, normalement. Il est donc tout à fait possible de recabler en 16mm2 en sortie de disjoncteur de branchement jusqu'au bornier du tableau d'abonné.

A+
"Le mieux est l'ennemi du bien"
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités