Bonjour,
Ou peut-on récupérer la norme des installations électriques pour un logement locatif sachant que le permis de construire a été dépose en Mai 2012 par avance merci pour vos réponses
Cordialement.
Norme électrique pour du locatif en 2012
Re: norme électrique pour du locatif en 2012
Bonjour
Il n'y a pas de norme particulière pour un logement locatif.
C'est la même NF C 15-100 qui s'applique comme pour toutes les installations.
Attention en particulier, tout ce qui concerne l'accessibilité aux handicapés s'applique pour du locatif.
Si le permis est de mai 2012, il faut appliquer les amendement A1 A2 A3, pas l'amendement A4 (mais qui ne change pratiquement rien sur les locaux d'habitation)
Comme l'a dit Gas, l'intégral du texte de la norme est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire) :
http://www.boutique.afnor.org/normes-produits-edition
Cherchez : NF C 15-100 COMPIL
@+
Il n'y a pas de norme particulière pour un logement locatif.
C'est la même NF C 15-100 qui s'applique comme pour toutes les installations.
Attention en particulier, tout ce qui concerne l'accessibilité aux handicapés s'applique pour du locatif.
Si le permis est de mai 2012, il faut appliquer les amendement A1 A2 A3, pas l'amendement A4 (mais qui ne change pratiquement rien sur les locaux d'habitation)
Comme l'a dit Gas, l'intégral du texte de la norme est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire) :
http://www.boutique.afnor.org/normes-produits-edition
Cherchez : NF C 15-100 COMPIL
@+
Carminas
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Norme électrique pour du locatif en 2012
Bonjour,
Pour l'habitation, les principaux constructeurs publient de bons documents, illustrés et disponibles sur leur site.
Et Promotelec diffuse pour un prix modique (environ 25€=) un excellent document appelé "locaux d'habitation - installations électriques".
Tous ces documents ont en commun d'être beaucoup plus faciles à lire et à exploiter que la norme.
Cordialement
Pour l'habitation, les principaux constructeurs publient de bons documents, illustrés et disponibles sur leur site.
Et Promotelec diffuse pour un prix modique (environ 25€=) un excellent document appelé "locaux d'habitation - installations électriques".
Tous ces documents ont en commun d'être beaucoup plus faciles à lire et à exploiter que la norme.
Cordialement
Re: Norme électrique pour du locatif en 2012
Bonjour
Merci à tous pour vos informations.
cordialement.
Merci à tous pour vos informations.
cordialement.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités