218 résultats trouvés

par lob
mer. 17 févr. 2016 19:07
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : MOTEUR DE DESENFUMAGE
Réponses : 12
Vues : 19501

Re: MOTEUR DE DESENFUMAGE

Bonjour , bien vu ! effectivement le regime est reglementairement en IT et avec un tableau TGS distinct du TGBT . L'installation etant ancienne les départs desenfumage sont encore sur TGBT ( comme les départs généraux ). Le projet de dévoyer l'ensemble des départs desenfumage sur un TGS est d'actual...
par lob
dim. 14 févr. 2016 19:42
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : MOTEUR DE DESENFUMAGE
Réponses : 12
Vues : 19501

Re: MOTEUR DE DESENFUMAGE

bonjour , oui il s'agit du debit d'extraction . les extratcteur sont asserrvis avec le ssi ( système de detection incendie ). Le but est d'extraire les fumées en cas d'incendie . Le debit doit avoir une certaine valeur et il est en deca. Biensur les 3 phases sont presentes . Les phases ont été inver...
par lob
dim. 14 févr. 2016 19:35
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Interrupteur qui reste allumé
Réponses : 3
Vues : 3194

Re: Interrupteur qui reste allumé

bonjour , il doit y avoir un mauvais contact sur le câble , l'interrupteur est shunté. C'est une supposition , il faudrait vérifier en contrôlant le câble ( son état ). La carcasse de la caravane étant métallique ... Pouvez vous mesurer la tension en a val de l'interrupteur lorsqu'il est ouvert ? En...
par lob
sam. 13 févr. 2016 14:48
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Souci de surtention sur le réseau
Réponses : 7
Vues : 4948

Re: Souci de surtention sur le réseau

bonjour , il faut que vous remontiez le probleme à erdf. Si vous etes les deux seuls ayant rencontre ce probleme sur un quartier , il faudra simplement le justifier. Si vous etes plus nombreux , cela facilitera les demarches. Plus vos arguments seront vérifiables et plus erdf vous remboursera. Le re...
par lob
sam. 13 févr. 2016 02:28
Forum : Demande de schémas en rapport avec le bâtiment
Sujet : Boite de jonction 220v pour 2 thermostat
Réponses : 3
Vues : 4991

Re: Boite de jonction 220v pour 2 thermostat

bonjour Labobine ,

desole !
je ne savais pas que l'adherent était partit

cordialement.
par lob
ven. 12 févr. 2016 01:21
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Testeur moteur 380V triphasé
Réponses : 1
Vues : 2098

Re: Testeur moteur 380V triphasé

Bonjour,

vous allez devoir utiliser différents capteurs : couple, tore et module de mesure (pour la surcharge et perte de phase ).
Vous pouvez utiliser un automate programmable industriel (communicant ) qui pourra dialoguer avec le système de production .

Cordialement.
par lob
jeu. 11 févr. 2016 23:53
Forum : Demande de schémas en rapport avec le bâtiment
Sujet : Boite de jonction 220v pour 2 thermostat
Réponses : 3
Vues : 4991

Re: Boite de jonction 220v pour 2 thermostat

Bonjour ,

pourriez vous me transmettre un schema ?

Cordialement.
par lob
jeu. 11 févr. 2016 23:45
Forum : Protections particulières
Sujet : Harmonique ?
Réponses : 3
Vues : 8656

Re: Harmonique ?

Bonjour , les harmoniques nécessitent des connaissances en mathématique afin de bien appréhender le phénomène . En fait ils permettent de modéliser la déformation des tension et courants dues à des charges non symétriques : électronique de puissance ....... les liens precités vous permettront de com...
par lob
jeu. 11 févr. 2016 23:42
Forum : L’habilitation électrique
Sujet : Aide pour Concevoir une procédure d'intervention
Réponses : 5
Vues : 6941

Re: Aide pour Concevoir une procédure d'intervention

Bonjour , vous devriez y mettre les procédures de consignation électrique . les procédures de maintenance /Equivalent à une gamme de maintenance . par exemple sur les TGBT de type TITAN ( ils ont une trentaine d'année ) , j'ai mis en place des procédures pour rétrofiter des normaux secours de marque...
par lob
jeu. 11 févr. 2016 23:39
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Indice de protection dans un garage
Réponses : 3
Vues : 4140

Re: Indice de protection dans un garage

bonjour,

je vous dirai IP 22-23 SELON NFC 15100 (document legrand ).

Cordialement.

Aller à la recherche avancée