- lun. 23 avr. 2018 19:23
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : luminaire TBTS classe 2 terre salle de bain?
- Réponses : 5
- Vues : 3876
Re: luminaire TBTS classe 2 terre salle de bain?
OK merci des réponses. Surtout que le vendeur a dit à ma connaissance: "en plus il est en tbts c'est idéal pour la salle de bain..." << magasin spécialisé en luminaires Il n'y a pas "d'ampoules" à changer, c'est intégré au luminaire. Je ne vois toujours pas l'intéret d'y mettre u...
- dim. 22 avr. 2018 19:37
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : luminaire TBTS classe 2 terre salle de bain?
- Réponses : 5
- Vues : 3876
luminaire TBTS classe 2 terre salle de bain?
Bonjour, une connaissance me demande de lui accrocher ce luminaire en applique dans la salle de bain (c'est hors volume). https://image.noelshack.com/minis/2018/16/7/1524417910-elec-52.png https://image.noelshack.com/minis/2018/16/7/1524417986-elec53.png Je n'ai pas eu la notice, j'ai juste vu le lu...
- jeu. 19 avr. 2018 13:09
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : très bonne terre >>> contact phase terre
- Réponses : 3
- Vues : 3107
Re: très bonne terre >>> contact phase terre
Bonjour, je suis parti loin dans mon raisonnement en fait. Merci Carminas pour ta réponse mais je parlais pour la comparaison entre un disjoncteur divisionnaire et un différentiel 30mA. En gros est-ce que la protection magnétique d'un disjoncteur pour un court circuit, sera plus ou moins rapide que ...
- mer. 18 avr. 2018 21:59
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : très bonne terre >>> contact phase terre
- Réponses : 3
- Vues : 3107
très bonne terre >>> contact phase terre
Bonsoir, je me demandais si dans le cas d'une très bonne terre, ça pouvait arriver qu'un disjoncteur saute avant un différentiel 30ma? même question avec la partie différentielle d'un DB 500ma non sélectif. meme question avec la partie différentielle d'un DB 500mA sélectif Je ne sais pas en fait le ...
- mer. 18 avr. 2018 21:41
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : court circuit, quel dispositif saute?
- Réponses : 4
- Vues : 3146
Re: court circuit, quel dispositif saute?
Ok bien compris.
Merci encore a+
Merci encore a+
- mer. 18 avr. 2018 21:20
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : court circuit, quel dispositif saute?
- Réponses : 4
- Vues : 3146
Re: court circuit, quel dispositif saute?
Merci Rfco. Par expérience est-ce que le DB saute régulièrement (1 fois sur 5, 1 fois sur 10) ou c'est plus 1 fois sur 100. (je sais que ça dépend de l'intensité de court circuit et aussi d'un coté aléatoire lié aux différents appareils qui vont sauter plus ou moins vite de par leur construction) Je...
- mer. 18 avr. 2018 19:57
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : court circuit, quel dispositif saute?
- Réponses : 4
- Vues : 3146
court circuit, quel dispositif saute?
Bonjour, je voulais savoir si en présence d'un court circuit il était possible que le DB saute en meme temps que le disjoncteur divisionnaire (par exemple si gros court circuit). Ou si seulement le disjoncteur divisonnaire sautera. Est-ce qu'il y aurait donc une sorte de "sélectivité" pour...
- dim. 15 avr. 2018 22:31
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : ballon d'eau chaude et bouteille de gaz butane
- Réponses : 2
- Vues : 2265
Re: ballon d'eau chaude et bouteille de gaz butane
Bonsoir, en tout cas, il n'y a rien de contre indiqué d'un point de vue électrique..
Pour le reste peut-etre voir sur un forum de plomberie.
Pour le reste peut-etre voir sur un forum de plomberie.
- ven. 30 mars 2018 11:16
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Baco LD 01
- Réponses : 9
- Vues : 8025
Re: Baco LD 01
Bonjour, c'est pas normal que vous trouviez 230 volts entre 1 et 2 en heures creuses (à moins que le contact ne se ferme pas comme prévu, ce qui expliquerait les problèmes). Couper le disjoncteur 2A, vérifier qu'il n'y a pas de tension, dévisser les fils sur 1 et 2(si pas de tension), mettre des wag...
- lun. 26 mars 2018 21:32
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Baco LD 01
- Réponses : 9
- Vues : 8025
Re: Baco LD 01
Bonsoir, pour savoir si le relais reçoit bien le signal heures creuses il faudrait, avec un multimètre, tester la présence de tension entre A1 et A2, pendant les heures creuses. (et pas de tension pendant les heures pleines) Si il y a tension c'est bon. (fil à ne pas débrancher, ça appartient à edf)...