238 résultats trouvés
- sam. 3 avr. 2010 18:53
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Calibre disjoncteur et chute tension
- Réponses : 3
- Vues : 2138
Re: Calibre disjoncteur et chute tension
Bonjour, La chute de tension est calculée avec l'intensité d'emploi et non l'intensité de réglage du disjoncteur de protection du circuit. Cela donne parfois matière à discussion, la valeur de l'intensité d'emploi étant parfois sujette à appréciation. Ce n'est pas une décision du CONSUEL mais une si...
- sam. 3 avr. 2010 13:14
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Circuits éclairages en R2V 3G
- Réponses : 10
- Vues : 6855
Re: Circuits éclairages en R2V 3G
Bonjour, En complément de ce qui a été dit sur la supension des luminaires... la suspente des luminaires n'a pas pour but de tenir le luminaire "en l'air" si le plafond s'écroule. Les appareils d'éclairage de plus de 200 grammes posés sur faux-pafond démontables ne doivent pas exercer de c...
- mar. 30 mars 2010 20:33
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : pouvoir de coupure sur tarif vert
- Réponses : 4
- Vues : 3492
Re: pouvoir de coupure sur tarif vert
Bonjour, Le Contrôleur Technique qui a formulé la remarque doit indiquer en regard de la non conformité signalée, une solution pour traiter l'anomalie. Si tel n'est pas le cas, mettez vous en relation avec le Vérificateur dont les coordonnées sont forcément notées sur le Rapport de Vérification. Il ...
- ven. 26 mars 2010 11:04
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : installation de BAES
- Réponses : 8
- Vues : 5585
Re: installation de BAES
Bonjour, Puisqu'il s'agit de BAES c'est à dire de Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité, la source assurant l'autonomie est intégrée. Par conséquent les conducteurs aboutissant à l'endroit où ils sont installés doivent être effectivement au nombre de 5 et appartenir à un ou deux câbles U 1000 R02V...
- jeu. 25 mars 2010 13:09
- Forum : La formation, le choix de votre cursus
- Sujet : Cours du soir électricité sur Bordeaux.
- Réponses : 3
- Vues : 3024
Re: Cours du soir électricité sur Bordeaux.
Bonjour,
Adressez vous à l'A.F.P.A. de la Gironde. Vous aurez certainement des réponses qui vous conviendront.
Cordialement.
Adressez vous à l'A.F.P.A. de la Gironde. Vous aurez certainement des réponses qui vous conviendront.
Cordialement.
- mar. 23 mars 2010 15:27
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Mise à la terre
- Réponses : 8
- Vues : 5769
Re: Mise à la terre
Bonjour, Oui Didier, 1 Ohm si l'alimentation HT est un réseau souterrain et 3 Ohms si l'alimentation HT est un réseau aérien ou mixte : c'est en relation avec la valeur maximale du courant de 1er défaut monophasé HT à la terre qui est définie à 1000 Ampères pour les réseaux souterrains et 300 Ampère...
- mar. 23 mars 2010 09:00
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Mise à la terre
- Réponses : 8
- Vues : 5769
Re: Mise à la terre
Bonjour, Ok désolé Jilia mais quand je parlais de maçon je pensais que vous aviez à construire le bâtiment du Poste de Transformation et ça n'avait rien de péjoratif. Manoeuvre, je le suis à mes heures et ça ne me pose pas plus de problèmes qu'à un maçon de faire de la maçonnerie. Voilà pour la répa...
- mar. 23 mars 2010 08:37
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Evaluation Electrique à Distance
- Réponses : 13
- Vues : 7088
Re: Evaluation Electrique à Distance
Bonjour,
Ok Max, alors c'était encore une intervention pertinente...
Cordialement.
Ok Max, alors c'était encore une intervention pertinente...
Cordialement.
- lun. 22 mars 2010 21:14
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Evaluation Electrique à Distance
- Réponses : 13
- Vues : 7088
Re: Evaluation Electrique à Distance
Bonjour, Absolument. Il s'agit simplement selon moi d'obtenir des supports pour faire de la pédagogie. Les élèves appellent à contribution, cela n'a rien de dommageable à mes yeux, et a pour seul intérêt de les approcher au mieux de la réalité tout en travaillant en salle. Les auteurs n'ont pas oubl...
- lun. 22 mars 2010 09:42
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Mise à la terre
- Réponses : 8
- Vues : 5769
Re: Mise à la terre
Bonjour, On peut supposer que vous êtes maçon. Je vous conseille de ne rien commencer si vous n'avez pas un plan côté établi par un Bureau d'Etudes, ou éventuellemnt par une Entreprise d'Electricité si vous maîtrisez totalement l'ouvrage maçonné. Pour la création des prises de terre demandez l'inter...