19 résultats trouvés

par mlb76
jeu. 26 mars 2020 19:38
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : courant de court circuit sur jeu de barre
Réponses : 1
Vues : 2386

Re: courant de court circuit sur jeu de barre

Bonjour, s'agit 'il d'un jeu de barres BT, HTA ou HTB?
par mlb76
jeu. 26 mars 2020 19:35
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Relais de protection - tension de déplacement
Réponses : 9
Vues : 7345

Re: Relais de protection - tension de déplacement

La mesure de la tension s'effectue entre le conducteur de neutre et une terre lointaine (10m)par rapport à un point de mise à la terre du neutre.
par mlb76
jeu. 26 mars 2020 19:33
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Relais de protection - tension de déplacement
Réponses : 9
Vues : 7345

Re: Relais de protection - tension de déplacement

Bonjour un déséquilibre de charge sur un réseau triphasé produit un déplacement de point neutre équivalent à une tension homopolaire (livre "Les régimes de neutre et les schémas des liaisons à la terre"). La norme NF EN 50160 ne fait pas référence à cet indicateur mais impose que les tensi...
par mlb76
jeu. 26 mars 2020 19:27
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Disjoncteur tetra 500mA
Réponses : 2
Vues : 2485

Re: Disjoncteur tetra 500mA

Bonjour, Sur une alimentation 230 V une protection différentielle réglée à 500 mA permet d'obtenir une sensibilité de 460 Ohm. Le déclencheur magnétique réglé à 15 A offre une sensibilité de 15 Ohms. En conclusion la protection différentielle traite les défauts résistants. La protection magnétique t...
par mlb76
jeu. 26 mars 2020 19:20
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : NF C14-100-Tarif supérieure à 36 kva-250 kva
Réponses : 2
Vues : 2736

Re: NF C14-100-Tarif supérieure à 36 kva-250 kva

Bonjour,

Je vais répondre par l'absurde

Si il y a un sectionneur c'est que l'on a besoin de consigner l'installation.

Bien cordialement

MLB
par mlb76
jeu. 26 mars 2020 19:17
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Contact direct 13 100
Réponses : 1
Vues : 2513

Re: Contact direct 13 100

Bonjour, Je ne sais pas si ma réponse sera pertinente. En cas de défaut à la terre affectant un poste de livraison la terre des masses est susceptible de monter en potentiel à plusieurs à plusieurs centaines ou milieux de volt et par là même de transmettre par couplage la surtension aux autres prise...
par mlb76
jeu. 26 mars 2020 18:48
Forum : Régime du neutre
Sujet : SLT IT à neutre impédant ou neutre isolé
Réponses : 9
Vues : 7032

Re: SLT IT à neutre impédant ou neutre isolé

Dans le livre "les régimes de neutre et les schémas des liaisons à la terre" j'indique que l'on peut transformer un circuit parallèle en circuit série. Autrement il faut effectuer le rapport de deux complexe. N'oubliez pas que pour supprimer le complexe au dénominateur, il faut le multipli...
par mlb76
jeu. 26 mars 2020 18:39
Forum : Régime du neutre
Sujet : SLT IT à neutre impédant ou neutre isolé
Réponses : 9
Vues : 7032

Re: SLT IT à neutre impédant ou neutre isolé

Le schéma équivalent d'un défaut monophasé est composé d'une impédance directe Zd, d'une impédance inverse Zi et d'une impédance homopolaire Zo. Cette dernière est composée d'un circuit série/parallèle comportant l'impédance homopolaire longitudinale qui est d'autant plus importante que la distance ...
par mlb76
jeu. 26 mars 2020 18:00
Forum : Régime du neutre
Sujet : SLT IT à neutre impédant ou neutre isolé
Réponses : 9
Vues : 7032

Re: SLT IT à neutre impédant ou neutre isolé

Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai participé durant de nombreuses années au forum de l'éducation national IUFMRESE.CICT.FR qui est aujourd'hui fermé. Je suis un retraité de l'EDF qui écrit des livres techniques édité par DUNOD https://www.dunod.com/sciences-techniques/plans-protection-resea...