381 résultats trouvés

par mercure
dim. 11 nov. 2012 02:36
Forum : Régime du neutre
Sujet : insertion d'une résistance entre le neutre et la terre
Réponses : 6
Vues : 4844

Re: insertion d'une résistance entre le neutre et la terre

Bonsoir CANDALA j'ai fais une erreur ,en indiquant 2 ohms dans la valeur de résistance ,il s'agit d'une valeur de 22 ohms,le transfo ca puissance 2500 KVA ,enrobé Sec avec Commutation de prise par couplage (+/- 5 % au primaire et +/-10% en Secondaire. 20/0.38 Kv-Ucc = 6 %. la résistance c'est une ca...
par mercure
sam. 10 nov. 2012 02:33
Forum : Régime du neutre
Sujet : insertion d'une résistance entre le neutre et la terre
Réponses : 6
Vues : 4844

insertion d'une résistance entre le neutre et la terre

Bonsoir j'aimerais bien savoir l'utilité de l'insertion d'une résistance éléctrique de 2 Ohms / 2.2 kw entre le point neutre du transformateur Enrobé Sec (Atmosphére ATEX) de 2500 KVA et la prise de terre Neutre , un TC de mesure de courant Neutre,associe avec un relais de protection,s'agit il d'un ...
par mercure
lun. 29 oct. 2012 21:10
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : contacteur qui "claque"
Réponses : 32
Vues : 18622

Re: contacteur qui "claque"

Bonsoir quelques pistes d'investigations: ca veut dire que vous forcer le contacteur à la main,si ce n'est pas 1) la protection qui déclenche (le relais thermique : voir le réglage du seuil de déclenchement par rapport au courant nominal moteur) 2)verifier la continuté du circuit de commande (Bouton...
par mercure
dim. 28 oct. 2012 22:31
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : contacteur qui "claque"
Réponses : 32
Vues : 18622

Re: contacteur qui "claque"

Bonsoir un contacteur ne peut pas claqué , il peut se bloquer suite à un court circuit avec soudure des contacts de puissance, lorsque la protection de puissance est mal dimensionné. quel est la puissance du moteur le calibre du contacteur .et de la protection de ligne.(disjoncteur ou fusible) ?. sa...
par mercure
dim. 28 oct. 2012 22:20
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : protection d'un système de régulation solaire
Réponses : 17
Vues : 8200

Re: protection d'un système de régulation solaire

Bonsoir dans ce petit calcul,en considérant que P = 5KW ( l'ensemble est considéré comme charge résistif) le courant absorbée par phase en triphasé:I = P / (U. V3) ceux ci implique que,racine carré de 3 (V3)= 1.732 5000/400X 1.732= 7.21 A ( en tension composée) ou bien 5000/3x230 (en tension simple)...
par mercure
dim. 28 oct. 2012 21:25
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : GROUPE ELECTROGENE
Réponses : 13
Vues : 7951

Re: GROUPE ELECTROGENE

Bonjour

je pense que c'est une surcharge éléctrique du groupe ,faites la lecture des 3 courants.

Cordialement
par mercure
sam. 27 oct. 2012 12:26
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : protection d'un système de régulation solaire
Réponses : 17
Vues : 8200

Re: protection d'un système de régulation solaire

Bonjour Avec une optique simple ,il doit préciser quels type de materiels il veut installer, pour détérminer les calibres,(ABB,hager, Schneider,Siemmens etc), je pense que c'est un petit tableau à usage de chaufferie,avec commande et signalisation en TBT 24V . il s'agit de la normalisation éléctriqu...
par mercure
ven. 26 oct. 2012 21:24
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : protection d'un système de régulation solaire
Réponses : 17
Vues : 8200

Re: protection d'un système de régulation solaire

bonsoir votre question,quel protection ,faut il placé ? il me semble que votre installation est constitué: 1) Moteur N° 1- Monophasée (petite pompe circulateur) avec une puissance nominale = 100w/230 V) 2) Moteur N° 2 - Monophasé /Puissance Nominale = 100W/230V 3) Un thérmoplongeur triphasé de puiss...
par mercure
ven. 19 oct. 2012 00:55
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Terminal Cable MT 24 KV
Réponses : 17
Vues : 13027

Re: Terminal Cable MT 24 KV

Bonsoir L'écran de terre du cable est serré sur la couche de semi conducteur ou directement sur l'isolant du cable? :-o 1)Visiblement pendant l'éxamen de l'éxtrémité en défaut ,Remarque la prise d'écran (est réalisé par une frette en fil conducteur entouré autour de l'écran métalique du cable ,il n'...
par mercure
jeu. 18 oct. 2012 02:27
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Terminal Cable MT 24 KV
Réponses : 17
Vues : 13027

Re: Terminal Cable MT 24 KV

Bonsoir Merci ,le propriétaire du site a réclamé 3 pannes de défaut de boites d'éxtrémités . sur la photo ,on voit bien l'hétérogénéité de famille de boite Extrémités Intérieures , resultat deux étrémités reconféctionnés .dans la méme céllule Arrivée.(Alimentation par remonté en cable Aerosouterrain...