381 résultats trouvés

par mercure
lun. 21 janv. 2013 01:24
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : La protection Aval Homopolaire
Réponses : 5
Vues : 4900

Re: La protection Aval Homopolaire

Bonsoir Merci , c'est la méthode simple de controle ,faire passer un courant au milieu de la tore,pour voir la réaction du relais,pratiquement la méthode simple à faire , en principe pout 3 phase en absence d'un courant différentiel, la somme vectorielle des 3 tensions est Nul, on provoque un couran...
par mercure
sam. 19 janv. 2013 23:21
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : La protection Aval Homopolaire
Réponses : 5
Vues : 4900

Re: La protection Aval Homopolaire

Bonsoir Merci CANDELA, je suis entrai de réfléchir ,pour un bonne opération de Maintenance des unités fonctionnelle de poste transformation,il faut que ce type de relais doit étre testé par injection de Courant ,pour s'assurer de leurs bon fonctionnement;(j'arrive pas à voir son fichier : VIGEREX 11...
par mercure
sam. 19 janv. 2013 16:44
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Sectionnement
Réponses : 4
Vues : 2752

Re: Sectionnement

Bonjour

la coupure par fusible indépendant ne peut pas assurer le sectionnement,
le séctionnement doit étre omnipolaire (coupure de tous les conducteurs actif) exemple : disjoncteurs-interrupteur-sectionneur.

Cordialement
par mercure
sam. 19 janv. 2013 16:38
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : La protection Aval Homopolaire
Réponses : 5
Vues : 4900

La protection Aval Homopolaire

Bonjour J'aimerais bien savoir (à cause de l'absence de document du produit), si le relais Relais VIGEREX 110 associé à un tore qui sont placés pour protéger des départs 20KV vers des poste transformation HTA/BT avec des longueurs de câbles importantes peuvent bien assurer la protection homopolaire ...
par mercure
jeu. 10 janv. 2013 15:47
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : La premiere vérification
Réponses : 9
Vues : 6180

Re: La premiere vérification

Bonjour Petite question : il datait de quand, le fusible? Si la fusion a été incomplète, c'est probablement qu'elle ne résulte pas d'un défaut aval. j'ai remarqué deux chose, dabord le poste sert ç alimenter un complexe sportif,et en méme temps c'est un chantier en pleins travaux de genie civil , fo...
par mercure
mer. 9 janv. 2013 23:59
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : La premiere vérification
Réponses : 9
Vues : 6180

Re: La premiere vérification

Bonsoir Oui ,c'est juste,vue les conditions de travail ,les trois étapes ont été bien réalisés ,sauf l'opération de MALT et en CC , puisque les travaux ont été limités à l'aval Fusibles ,le transfo été aussi séparé coté BT .(disjoncteur séparable et débrochable) Conculusion : c'était une consignatio...
par mercure
mer. 9 janv. 2013 18:54
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : La premiere vérification
Réponses : 9
Vues : 6180

Re: La premiere vérification

Bonjour Le pire que se fusible qui a sauté (dailleurs en voie le percuteur déclenché) ,quand a sectionné L'IACM ,puisque c'est un poste classique ouvert maconné,avec du trolley ,les 3 fusibles ont été placés sur une férrure métallique scellé au mur et chaque fusible est placé dans son logement (avec...
par mercure
mer. 9 janv. 2013 11:57
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : La premiere vérification
Réponses : 9
Vues : 6180

La premiere vérification

Bonjour Parfois on est obligé de savoir lorsque la protection primaire transformateur déclenche ou un fusible Coté HTa saute. Ca dépond de la nature du défaut , je me demande lorsqu'on a des doutes sur l'isolement du transformateur. ma question est ce que le controle d'isolement par MiGEER entre enr...
par mercure
mar. 1 janv. 2013 15:52
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : le générateur Homopolaire
Réponses : 6
Vues : 9045

Re: le générateur Homopolaire

Bonjour Candéla et Bonne Année 2013 oui C'est un réseau de secour en 20 KV qui sert à alimenter 5 postes de transformations avec des distances importanteS, donc on a préféré de faire le secours en HTA ou lieu du BT,avec des relais de protection homopolaire sur deux départ indépondant.les deux groupe...
par mercure
dim. 30 déc. 2012 01:54
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : le générateur Homopolaire
Réponses : 6
Vues : 9045

Re: le générateur Homopolaire

Bonsoir

Merci pour la réponse , je vois aussi raccordé a son secondaire,une batterie de résistance,je pense que le primaire est étoile avec un neutre relier directement à la terre,et le le secondaire en triangle .

Salutations