165 résultats trouvés
- dim. 22 juil. 2018 15:55
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Transfo-TFO TPC
- Réponses : 9
- Vues : 7475
Re: Transfo-TFO TPC
bonsoir Monsieur CANDELA Dans un courriel précédent vous avez répondu ceci : " Le rapport de transformation est un invariant:il ne change pas quelle que soit la tension d'entrée. Donc sur la prise 1 19000 x 1/50 = 380V Toutefois, la vraie définition du rapport de transformation se fait sur la p...
- ven. 20 juil. 2018 23:37
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Prise pour un TFO 15 KV
- Réponses : 4
- Vues : 4030
Re: Prise pour un TFO 15 KV
bonsoir
Merci pour la réponse
Sur un TFO le changement de prise est du côté HTA.
La prise 1 : correspond t-elle au maximum de spires côté primaire ?
et par conséquent la prise 3 : correspond t-elle au maximum de spires côté primaire ?
bonne soirée
Merci pour la réponse
Sur un TFO le changement de prise est du côté HTA.
La prise 1 : correspond t-elle au maximum de spires côté primaire ?
et par conséquent la prise 3 : correspond t-elle au maximum de spires côté primaire ?
bonne soirée
- mar. 17 juil. 2018 00:49
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Prise pour un TFO 15 KV
- Réponses : 4
- Vues : 4030
Prise pour un TFO 15 KV
bonsoir,
Pour un transformateur H61 (norme HN 52-S-20 et 52-S-S24-TPC) 20KV il y a des prises +/- 2.5%
Pour un transformateur H61 (norme HN 52-S-20) 15 KV, quelles sont les valeurs des prises +/- ? %
Merci
Pour un transformateur H61 (norme HN 52-S-20 et 52-S-S24-TPC) 20KV il y a des prises +/- 2.5%
Pour un transformateur H61 (norme HN 52-S-20) 15 KV, quelles sont les valeurs des prises +/- ? %
Merci
- lun. 28 mai 2018 21:02
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : COFFRET C400/P200
- Réponses : 6
- Vues : 5129
Re: COFFRET C400/P200
bonsoir
Dans les postes CH-Cabine Haute (TFO 25-50-100 kVA) y a t-il un disjoncteur type D165 (3C-3T) comme pour les poste sur poteau H61 ?
bonne soirée
Dans les postes CH-Cabine Haute (TFO 25-50-100 kVA) y a t-il un disjoncteur type D165 (3C-3T) comme pour les poste sur poteau H61 ?
bonne soirée
- dim. 27 mai 2018 23:03
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Transfo-TFO TPC
- Réponses : 9
- Vues : 7475
Re: Transfo-TFO TPC
bonsoir I-Etes vous d'accord : ? 1-Pour un TFO : dit "400 V" prise 1 / 0 % prise 2 /+ 2.5 % prise 1 /+ 5 % 2-Pour un TFO standard HN 52S20 : dit "410 V" prise 1 / 0 % prise 2 /+ 2.5 % prise 1 /+ 5 % 3-Pour un TFO TPC HN 52S20 : dit "410 V" prise 1 / 0 % prise 2 /+ 2.5 %...
- dim. 27 mai 2018 04:46
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Transfo-TFO TPC
- Réponses : 9
- Vues : 7475
Re: Transfo-TFO TPC
bonsoir
Vous m'avez répondu par rapport à un TFO 400V ?
car la prise 1 est à -2.5% par rapport à la prise 2 et +2.5% par rapport à la prise 2
mERCI
Vous m'avez répondu par rapport à un TFO 400V ?
car la prise 1 est à -2.5% par rapport à la prise 2 et +2.5% par rapport à la prise 2
mERCI
- lun. 14 mai 2018 21:13
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Transfo-TFO TPC
- Réponses : 9
- Vues : 7475
Transfo-TFO TPC
bonsoir, Il y a des TFO HTA/BT selon la norme HN 52 S24 :TPC Prise 1 -20 000 V (*) au primaire -400 V à vide au secondaire-rapport transformation = 400/ 20 000 = 0.020 = 1/50 Prise 2 -20 000 V (*)au primaire -410 V à vide au secondaire-rapport transformation = 410/ 20000 = 0.0205 (0.020 x 1.025 soit...
- lun. 14 mai 2018 21:09
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Rapport transformation poste HTA/BT-Prise transfo
- Réponses : 0
- Vues : 2082
Rapport transformation poste HTA/BT-Prise transfo
bonsoir, Il y a des TFO HTA/BT selon la norme HN 52 S20 : Prise 1 -20 500 V (*) au primaire -410 V à vide au secondaire-rapport transformation = 410/ 20500 = 0.020 Prise 2 -20 000 V (*)au primaire -410 V à vide au secondaire-rapport transformation = 410/ 20000 = 0.025 (0.020 x 1.025 soit + 2.5%) Pri...
- sam. 28 avr. 2018 23:30
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : COFFRET C400/P200
- Réponses : 6
- Vues : 5129
Re: COFFRET C400/P200
bonsoir
merci mais je pensais que l'interrupteur type RUPT'AIR n'avait pas de pouvoir de coupure mais seulement une fonction d'isolement?
Car le poste type CH-Cabine Haute utilise des cellules ouvertes.
merci
merci mais je pensais que l'interrupteur type RUPT'AIR n'avait pas de pouvoir de coupure mais seulement une fonction d'isolement?
Car le poste type CH-Cabine Haute utilise des cellules ouvertes.
merci
- sam. 28 avr. 2018 19:32
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : COFFRET C400/P200
- Réponses : 6
- Vues : 5129
Re: COFFRET C400/P200
bonjour
Merci pour la réponse
-Avez vous un schéma électrique d'un poste Tour dit CH ?
-L'interrupteur à l'intérieur d'un poste HTA/BT CH est un RUPTAIR : Pouvez-vous m'expliquer le fonctionnement?
merci
Merci pour la réponse
-Avez vous un schéma électrique d'un poste Tour dit CH ?
-L'interrupteur à l'intérieur d'un poste HTA/BT CH est un RUPTAIR : Pouvez-vous m'expliquer le fonctionnement?
merci