382 résultats trouvés
- ven. 30 juin 2017 20:30
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : CELLULE HTA - PB PERCUTEUR FUSIBLES
- Réponses : 3
- Vues : 3595
Re: CELLULE HTA - PB PERCUTEUR FUSIBLES
bonsoir, le risque est de se retrouver avec des tensions anormales au niveau du transformateur qui pourrait peut être avoir une incidence chez ton client suivant le fusible hta qui lâche : soit on se retrouve avec une seule tension simple normale et 2 tensions simples sous-voltées et égales entre el...
- dim. 7 mai 2017 14:13
- Forum : Demande de schémas en rapport avec le bâtiment
- Sujet : Question relais 175 Hz
- Réponses : 11
- Vues : 17939
Re: Question relais 175 Hz
Bonjour Questionne ton compteur par les touches bleus a droite pour confirmer qu'il est bien programmé en HC A+ Bonjour, Il ne pourra faire ce que tu proposes car si il y a un relais 175hz, c'est qu'il y a un compteur électromécanique sinon ton compteur bascule bien entre les heures pleines et les ...
- mar. 21 mars 2017 22:35
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : problème de terre en triphasé
- Réponses : 6
- Vues : 5383
Re: problème de terre en triphasé
bonsoir, au vue de vos mesures la phase 3 est à la terre à un endroit du réseau si vous avez bien pris la mesure au niveau des bornes aval du disjoncteur de branchement sans câble raccordé en sortie vous devez appelez le distributeur d'énergie de votre secteur ( enedis ou régie ) pour qu'un technici...
- ven. 27 janv. 2017 14:21
- Forum : J’ai vu le danger je témoigne pour le prévenir
- Sujet : Etincelle disjoncteur coupé sur circuit chauffage
- Réponses : 15
- Vues : 17778
Re: Question etincelle disjoncteur coupé sur circuit chauffa
bonjour, Non le multimètre n'est pas adapté dans ce cas il faut utiliser un VAT ( vérificateur d’absence de tension ) car au multimètre tu peux lire 0 V entre phase et neutre, en ayant toujours la phase sous tension car il y a juste que le neutre qui a été coupé le vérificateur d’absence de tension ...
- mar. 5 avr. 2016 15:55
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : ancien poste HT (tarif vert)
- Réponses : 10
- Vues : 8560
Re: ancien poste HT (tarif vert)
bonjour,
ben là honnêtement c'est pas mon domaine
par contre je te conseille plutôt d'ouvrir un nouveau sujet spécialement pour ce thème dans la section adéquate
ben là honnêtement c'est pas mon domaine
par contre je te conseille plutôt d'ouvrir un nouveau sujet spécialement pour ce thème dans la section adéquate
- lun. 4 avr. 2016 17:30
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : ancien poste HT (tarif vert)
- Réponses : 10
- Vues : 8560
Re: ancien poste HT (tarif vert)
re, mon soucis n'est pas l'huile mais la présence de PCB (ou non) dans ce local........ on trouver cette substance dans les cellules coq ? ok en lisant ta phrase j'avais compris que tu pensais qu'il y avait 2 produits distincts l'huile et le pcb pour vous débarrasser de cela pas 36 solutions il faut...
- lun. 4 avr. 2016 16:58
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : ancien poste HT (tarif vert)
- Réponses : 10
- Vues : 8560
Re: ancien poste HT (tarif vert)
re, oui ben c'est bien des cellules coq il doit probablement y avoir un bouchon pour remplir ou prélever l'huile comme pour les transfos mais où ... perso je ne l'ai jamais fait, j'ai juste manœuvrer ces cellules car on en trouve plus que dans des postes privés Vu que ce type de cellule date des ann...
- lun. 4 avr. 2016 15:49
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : ancien poste HT (tarif vert)
- Réponses : 10
- Vues : 8560
Re: ancien poste HT (tarif vert)
bonjour, tu n'as pas une photo des cellules ? car oui il y avait des cellules hta avec de l'huile, c'est des cellules de marque distrelec type prs ( on dis aussi souvent cellule coq ) elles sont facilement reconnaissable car il y a pleins de boulons partout dessus par contre j'arrive pas à mettre la...
- mer. 10 févr. 2016 23:41
- Forum : J’ai vu le danger je témoigne pour le prévenir
- Sujet : Un technicien meurt électrocuté.
- Réponses : 8
- Vues : 9841
Re: Un technicien meurt électrocuté.
bonsoir, bon d'un coté, on ne sait pas à ce moment de l’enquête, la partie de l'installation qui a été touché et les demandes qui ont été faite par Orange auprès d'Erdf concernant leur poste. Mais si ce poste était voué a être démonté, il ne doit pas être simplement séparé du réseau comme pour un en...
- mer. 10 févr. 2016 21:04
- Forum : J’ai vu le danger je témoigne pour le prévenir
- Sujet : Un technicien meurt électrocuté.
- Réponses : 8
- Vues : 9841
Re: Un technicien meurt électrocuté.
bonsoir, En faisant une petite recherche sur le net, on voit que l'entreprise qui démontait n'est pas du tout dans le domaine de l’électricité, c'est une entreprise de manutention et levage. Donc probablement sans aucune notion des documents nécessaires pour intervenir sur ce type d'installation ni ...