1946 résultats trouvés

par GAS
jeu. 13 nov. 2014 13:42
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Applique avec interrupteur integré en vol 2
Réponses : 2
Vues : 3190

Re: Applique avec interrupteur integré en vol 2

Bonjour, Dans le volume 2, les appareils d'éclairage doivent effectivement être de classe II et protégés par un dispositif "DR" au plus égal à 30mA. La norme NF C 15-100 autorise par un commentaire du § 701.55 : "Les appareils d'éclairage peuvent comporter : - un socle de prise de cou...
par GAS
ven. 3 oct. 2014 11:36
Forum : Protections particulières
Sujet : Parafoudre - protection différentielle
Réponses : 4
Vues : 11779

Re: Parafoudre - protection différentielle

Bonjour, Il est possible que le BC ait fait référence au § 7.6.6 du Guide UTE C 15-443 "7.6.3 Protection contre les contacts indirects La règle de protection contre les contacts indirects s’applique (voir 411 de la NF C 15-100). En schéma TT, un DDR de type S doit être installé en amont d’un pa...
par GAS
mar. 23 sept. 2014 10:41
Forum : L’habilitation électrique
Sujet : mise à la terre et en court circuit non obligatoire en bt
Réponses : 5
Vues : 10401

Re: mise à la terre et en court circuit non obligatoire en b

Bonjour,
Excusez, mais pouvez-vous préciser votre question SVP? [thinking]
par GAS
mar. 23 sept. 2014 10:35
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Transfo dans laine de verre
Réponses : 4
Vues : 5818

Re: Transfo dans laine de verre

Bonjour, Cet équipement doit être considéré comme un luminaire d'appoint car dans sa conception initiale, il à été prévu pour être raccordé sur un socle de prise de courant accessible . Partant, votre projet d'installation propose de changer sa destination de base en dissimulant dans les combles la ...
par GAS
ven. 11 juil. 2014 09:49
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Luminaire avec ampoule GU10
Réponses : 7
Vues : 6162

Re: Luminaire avec ampoule GU10

Bonjour, Pour être concret la demande de précision concerne le dispositif de protection qui déclenche. Le fonctionnement d'un disjoncteur est lié à la présence d'une surintensité (surcharge ou court-circuit) sur la canalisation qu'il protège. Un interrupteur est un dispositif de commande fonctionnel...
par GAS
mer. 9 juil. 2014 09:05
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : securité des gens contre les chocs electriques
Réponses : 4
Vues : 3801

Re: securité des gens contre les chocs electriques

Bonjour,
Les deux précautions sont complémentaires, il faut donc les associer.
par GAS
ven. 4 juil. 2014 08:55
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : LEP, LES mais sans terre
Réponses : 10
Vues : 7144

Re: LEP, LES mais sans terre

Bonjour,
Netbyte a écrit :Bah quoi d'autre peut faire monter le potentiel des masses ?
Il peut tout aussi bien arriver, comme cela s'est déjà produit, qu'un voisin lambda ait réalisé une prise de terre de fait sur son arrivée d'eau en cuivre ou qu'il ne dispose pas d'une protection 30 mA (absente ou HS). ;-)
par GAS
mer. 25 juin 2014 09:16
Forum : J’ai vu le danger je témoigne pour le prévenir
Sujet : s
Réponses : 2
Vues : 6468

Re: danger électricité

Bonjour, Si l'installation est protégée par un dispositif différentiel de courant I∆n assigné au plus égal à 30mA (en parfait état de fonctionnement), ce dernier devrait permettre d'éliminer une partie des risques d'accidents en assurant rapidement la mise hors tension de l'installation électrique, ...
par GAS
mar. 24 juin 2014 09:12
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Disjoncteur Legrand DNX3 bruit en fonctionnement
Réponses : 7
Vues : 6107

Re: Disjoncteur Legrand DNX3 bruit en fonctionnement

Bonjour, J'ai raccordé les fils pilotes aux radiateurs dans les boites murales alors qu'arrivé au tableau ils sont dans la goulotte en attente, cela peut il influer sur quelque chose? Ces conducteurs sont destinés à commander à distance le fonctionnement ou l'arrêt des appareils de chauffage. Veille...
par GAS
lun. 23 juin 2014 09:33
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Disjoncteur Legrand DNX3 bruit en fonctionnement
Réponses : 7
Vues : 6107

Re: Disjoncteur Legrand DNX3 bruit en fonctionnement

Bonjour, e profite d'ailleurs pour vous demander des précisions si vous le souhaitez sur le sectionnement des fils pilotes, en effet je ne comprends pas quel serait le dispositif de sectionnement à associer à chaque protection divisionnaire, ceci juste pour ma curiosité personnelle. Vous pouvez cons...