Re: Chauffe eau
Bonjour, Mais je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème d'inductance. Si je comprends bien il faut ouvrir un circuit brutalement pour avoir droit à ce phénomène. En effet cela se produit generalement sur des circuits inductifs (eclairage fluo. moteurs...) J'avais remarqué que le fil de phase n'ét...
- mar. 24 mars 2015 11:06
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : Chauffe eau
- Réponses : 6
- Vues : 4975
Re: Chauffe eau
Bonjour, Et comment interpréter que le défaut soit plus important lorsque le thermostat est ouvert ? Avez vous effectue des mesures d'isolement sur les autres circuits? Comme vous le savez l'impedance equivalente de l'installation resulte du montage // de celle de chacun des autres circuits. De mon ...
- jeu. 19 mars 2015 13:16
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Equipotentialité mur blindés
- Réponses : 3
- Vues : 3440
Re: Equipotentialité mur blindés
Bonjour,
Pour completer la reponse de RFco, si les materiels electriques employes ne sont pas tous de classe II, et si les parois de ce bungalow sont assemblees mecaniquement, il serait souhaitable de prevoir un eclissage electrique sur chaque liaison.
Pour completer la reponse de RFco, si les materiels electriques employes ne sont pas tous de classe II, et si les parois de ce bungalow sont assemblees mecaniquement, il serait souhaitable de prevoir un eclissage electrique sur chaque liaison.
- jeu. 12 mars 2015 15:58
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Norme electrique pour la realisation des terres
- Réponses : 5
- Vues : 5503
Re: Norme electrique pour la realisation des terres
Re, D'après les infos que j'ai , les clients déconnectes la terre info quand ils ont des retours de perturbation issus de la terre générale. Mais en réalité ce lien continue d'exister. Alors pourquoi on doit continuer ce principe de raccordement de la terre info. . A toutes fins utiles, voici une tr...
- jeu. 12 mars 2015 10:48
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Norme electrique pour la realisation des terres
- Réponses : 5
- Vues : 5503
Re: Norme electrique pour la realisation des terres
Bonjour,
En presence de masses simultanement accessibles non interconnectees il demeure toujours un risque potentiel d'electrisation par contact indirect.artifus a écrit :Par contre j'aimerai savoir ce que ce client risque ?
- mar. 3 mars 2015 15:59
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : Pose d'un détecteur de Présence.
- Réponses : 4
- Vues : 3516
Re: Pose d'un détecteur de Présence.
Bonjour,
Pour une meilleure lisibilite du texte, essayez de ne pas utiliser les accents ou les caracteres speciaux.
Merci
Pour une meilleure lisibilite du texte, essayez de ne pas utiliser les accents ou les caracteres speciaux.
Merci
- ven. 23 janv. 2015 13:08
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Mise a la terre menuiseries...
- Réponses : 7
- Vues : 9951
Re: Mise a la terre menuiseries...
Bonjour,
Voir ici.
Voir ici.
- lun. 12 janv. 2015 10:48
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : passage du consuel
- Réponses : 1
- Vues : 2079
Re: passage du consuel
Bonjour,
Le Consuel verifie egalement la section des conducteurs d'alimentation du tableau de repartition principal car cette liaison releve du champ d'application de la NFC 15-100.
Le Consuel verifie egalement la section des conducteurs d'alimentation du tableau de repartition principal car cette liaison releve du champ d'application de la NFC 15-100.
- mar. 23 déc. 2014 10:41
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Megohmetre
- Réponses : 5
- Vues : 5022
Re: Megohmetre
Bonjour, Il faut se referer au tableau 61A de la norme NFC 15-100 qui donne les valeurs minimales de resistance d'isolement. pour une tension nominale du circuit en TBTS OU TBTP la tension d'essai en courant continu est de 250 V pour une valeur d'isolement mini superieure ou egale a 0,25 Mohm, pour ...
- mer. 3 déc. 2014 18:14
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : va et vient à quatre points d'allumage
- Réponses : 11
- Vues : 8203
Re: va et vient à quatre points d'allumage
Bonsoir,
Que comptez vous faire plus precisement?
Que comptez vous faire plus precisement?