- jeu. 29 oct. 2015 15:06
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Sélectivité energétique
- Réponses : 7
- Vues : 5878
Re: Sélectivité energétique
Bonjour, Merci de votre retour. Apparemment le déclenchement "reflex" est un brevet de schneider. Il y a une mesure de la pression à l'intérieur de la chambre de coupure et quand elle dépasse un certain seuil elle actionne l'ouverture du disjoncteur. Maintenant pourquoi ce système est prop...
- lun. 26 oct. 2015 17:09
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Sélectivité energétique
- Réponses : 7
- Vues : 5878
Sélectivité energétique
Bonjour, Lorsqu'on a des disjoncteurs limiteurs, le déclenchement ne se fait plus simplement sur le courant mais sur l’énergie traversante I²t. Pour cette valeur on utilise simplement la contrainte thermique I²t que laisse passer le disjoncteur. Pourquoi est ce que le critère du déclenchement n'est ...
- lun. 26 oct. 2015 17:05
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : CPI
- Réponses : 6
- Vues : 5384
Re: CPI
Bonjour, Ce que je voulais dire c'est que si on met un différentiel sur un depart, il peut declencher à cause des courants capacitifs. Or je suis d'accord que le cable posé sur la terre constitue une capacité mais le courant capacitif doit remonté jusqu'au neutre par un endroit (si il est isolé) est...
- mar. 20 oct. 2015 15:14
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : CPI
- Réponses : 6
- Vues : 5384
Re: CPI
ok sujet deja traité dans le forum, ce que je ne comprend pas c'est qu'en IT si on met un différentiel en tete d'installation, on ne doit plus voir le courant capacitif car pour remonter au neutre il doit passer par les capacités parasite du transfo, il n'y a qu'a bien isolé le transfo et l'affaire ...
- mar. 20 oct. 2015 11:49
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : CPI
- Réponses : 6
- Vues : 5384
CPI
Bonjour, Les premiers CPI étaient constitués de lampes que l'on connectait entre les phases et le PE. En cas de défauts, les deux lampes sur les phases non en défaut s'allumaient et on savait la phase en défaut. Pour un défaut sur le neutre les trois lampes s'allumaient. Ma question est de savoir si...
- lun. 17 nov. 2014 16:50
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Efficacité Liaison equipotentielle supplémentaire
- Réponses : 1
- Vues : 2672
Efficacité Liaison equipotentielle supplémentaire
Bonjour, Dans la NFC-15 100 (415.2) il est mis que la résistance entre toute masse de la LES doit être inférieure à 50/Ia ou Ia est le courant de fonctionnement du dispositif en 5 seconde maximum (et 50 est 50 Volt). Comme le courant de fonctionnement d'un dispositif dépend du temps de fonctionnemen...
- mer. 30 avr. 2014 13:05
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Transformateur bi tension secondaire à puissance réduite
- Réponses : 10
- Vues : 13025
Re: Transformateur bi tension secondaire à puissance réduite
Bonjour,
Merci pour ces informations mais je n'ai pas compris d'ou vient le facteur 0.75
S totale = (S en B2) + (S en B1)/0,75)
A bon entendeur salut,
Merci pour ces informations mais je n'ai pas compris d'ou vient le facteur 0.75
S totale = (S en B2) + (S en B1)/0,75)
A bon entendeur salut,