2914 résultats trouvés

par Labobine
jeu. 31 déc. 2020 09:21
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Cablage moteur triphasé
Réponses : 3
Vues : 2606

Re: Cablage moteur triphasé

Bonjour, Ici on n'est pas à la tache et il se peut que parfois un post se retrouve par mégarde aux oubliettes. Pour répondre aux questions de Loulou83 : La valeur du condensateur permanent est de 14µf par ampères du moteur couplé en tri 230v et par exemple si le moteur fait 1,1kw et 4,45 amp en tri ...
par Labobine
sam. 12 déc. 2020 19:37
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Commutateur à cames - Lurem C 260 SI
Réponses : 4
Vues : 2553

Re: Commutateur à cames - Lurem C 260 SI

Bonjour, II faut savoir ce que commande le comuttateur : un démarrage a plusieurs positions, (série parallèles bi-tension) un démarrage 2 vitesses Dahlander ou autre, combien de fils viennent du moteur, et combien de positions a le comuttateur. Voir : https://sites.google.com/view/labobine-site/mote...
par Labobine
sam. 28 nov. 2020 15:03
Forum : Demande de schémas en rapport avec l'industrie
Sujet : Moteur 3 fils
Réponses : 2
Vues : 2838

Re: Moteur 3 fils

Bonjour,
Sur beaucoup de marques d'essoreusee les moteurs sont des moteurs à spire de Fraegger, donc pas de condensateur et direct branchement secteur sur les 2 fils.
par Labobine
mar. 17 nov. 2020 09:44
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : moteur ne tourne plus correctement: relais HS?
Réponses : 9
Vues : 4233

Re: moteur ne tourne plus correctement: relais HS?

Bonjour,
Lorsque vous aurez récupéré le moteur vous me ferez voir le branchement qui a été fait.
par Labobine
jeu. 12 nov. 2020 10:44
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Combiné à bois - Condensateur HS
Réponses : 4
Vues : 2343

Re: Combiné à bois - Condensateur HS

Bonjour,
Alors c'est bien un permanent, à cette puissance du moteur il faut au moins 40µf.
par Labobine
jeu. 12 nov. 2020 10:42
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Cablage moteur triphasé
Réponses : 3
Vues : 2606

Re: Cablage moteur triphasé

Bonjour, Il ne faut pas croire que l'on peut facilement faire tourner n'importe quel moteur triphasé en monophasé avec un simple condensateur : https://sites.google.com/view/labobine-site/branchement-en-mono-des-moteurs-tri/montage-%C3%A0-condensateur-permanent?authuser=0 Si votre moteur n'a pas ass...
par Labobine
mer. 11 nov. 2020 11:30
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : moteur ne tourne plus correctement: relais HS?
Réponses : 9
Vues : 4233

Re: moteur ne tourne plus correctement: relais HS?

Bonjour,
Ce sont bien les mêmes, mais je suis etxrêmement méfiant des sites à tout vendre.
Les broches sont 2 par2, cela permet de faire dérivation suivant le couplage au moteur.
par Labobine
mer. 11 nov. 2020 11:24
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Combiné à bois - Condensateur HS
Réponses : 4
Vues : 2343

Re: Combiné à bois - Condensateur HS

Bonjour, Le vieux condensateur était comment : En carcasse alu avec un téton de vissage d'un côté ? ou En carcasse plastic noir ? Etant donné que vous avez mis un permanent sans résultat satisfaisant, il se pourrait qu'il faille un démarrage et mettre un démarrage à la place d'un permanent = risque ...
par Labobine
mer. 11 nov. 2020 11:16
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : disjonctage intempestif moteur
Réponses : 10
Vues : 4959

Re: disjonctage intempestif moteur

Bonjour,
J'ai bien peur que votre moteur soit partiellement en court-circuit, donc à rebobiner ou à changer.
par Labobine
sam. 7 nov. 2020 19:52
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Problème câblage compresseur
Réponses : 3
Vues : 1888

Re: Problème câblage compresseur

mail envoyé sur MP

Aller à la recherche avancée