932 résultats trouvés
- dim. 24 mars 2024 08:50
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Solution pour démarrer une pompe immergée
- Réponses : 2
- Vues : 208
Re: Solution pour démarrer une pompe immergée
Bonjour, Dans un premier temps il faut être sûr que la pompe tourne librement, l'avez-vous sorti pour vérifier, est-elle bloquée ? Si elle fonctionnait avant avec un démarreur étoile triangle et qu'a présent elle ne fonctionne plus c'est qu'il y a un problème, non ? Si vous le souhaitez vous pouvez ...
- sam. 23 mars 2024 22:57
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Branchement Leroy Somer.
- Réponses : 2
- Vues : 172
Re: Branchement Leroy Somer.
Bonjour, C'est un moteur avec deux enroulements séparés, de 1,8 KW en GV et de 1,1 KW en PV. Concernant la modification du moteur avec des condensateurs je ne suis pas vraiment sur du bon fonctionnement. Il serait peut-être plus sage d'acheter un moteur d'une seule vitesse et d'adapter un convertiss...
- sam. 23 mars 2024 22:42
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Moteur monte charge CMR
- Réponses : 15
- Vues : 393
Re: Moteur monte charge CMR
Le frein est généralement alimenté directement sur le couplage du moteur, peut-être est-il usagé ?
- sam. 23 mars 2024 19:00
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Moto réducteur monte charge
- Réponses : 1
- Vues : 116
- sam. 23 mars 2024 18:57
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Choix du groupe électrogène
- Réponses : 4
- Vues : 367
Re: Choix du groupe électrogène
Bonjour,
Nous n'acceptons pas la publicité, donc pas de marque sur le forum, peut on vous conseiller des caractéristiques qui pourront vous orienter...
Cordialement.
Nous n'acceptons pas la publicité, donc pas de marque sur le forum, peut on vous conseiller des caractéristiques qui pourront vous orienter...
Cordialement.
- sam. 23 mars 2024 18:50
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Moteur monte charge CMR
- Réponses : 15
- Vues : 393
Re: Moteur monte charge CMR
Bonjour, En principe le frein d'un moteur frein fonctionne en courant continu, il est alimenté à la mise sous tension du moteur ce qui permet la rotation du moteur. Il doit y avoir un pont redresseur, voir s'il est bon, vous pouvez l'alimenter directement sur le coté alternatif en 230 v ou 400 v sui...
- mar. 19 mars 2024 13:35
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Présentation
- Réponses : 2
- Vues : 1731
Re: Présentation
Bonjour,
Inutile de vous présenter, cela ne fait que grossir une base de données, l'heregment n'est pas gratuit, si vous le souhaitez vous pouvez faire un don, le lien est en haut du site.
Cordialement.
Inutile de vous présenter, cela ne fait que grossir une base de données, l'heregment n'est pas gratuit, si vous le souhaitez vous pouvez faire un don, le lien est en haut du site.
Cordialement.
- sam. 2 mars 2024 20:50
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Branchement moteur tri en mono
- Réponses : 1
- Vues : 173
Re: Branchement moteur tri en mono
Bonjour,
Sil semblerait que votre moteur soit équipé d'un frein en 400 V, à vérifier si c'est le cas le frein ne fonctionnera pas en 230 V.
Sil semblerait que votre moteur soit équipé d'un frein en 400 V, à vérifier si c'est le cas le frein ne fonctionnera pas en 230 V.
- lun. 26 févr. 2024 18:25
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : UN TRANSFORMATEUR DE TENSION DANS UN CELLULE CM QUI A CRAMER
- Réponses : 1
- Vues : 500
Re: UN TRANSFORMATEUR DE TENSION DANS UN CELLULE CM QUI A CRAMER
Bonjour,
Si vous vous avez changé le transformateur de tension trois fois de suite, c'est pas un problème du transformateur mais du câblage, vérifiez tous vos serrages, faites des mesures.
Si vous vous avez changé le transformateur de tension trois fois de suite, c'est pas un problème du transformateur mais du câblage, vérifiez tous vos serrages, faites des mesures.
- mar. 20 févr. 2024 08:03
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Installation réussie
- Réponses : 2
- Vues : 299
Re: Installation réussie
Bonjour, L'utilisation de conduits flexibles et métalliques, c'est une bonne solution pour la protection mécanique des conducteurs, toutefois qui dit flexible, les conducteurs ou les câbles doivent être souple. En passant, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'innovations dans le domaine de l'électricité ...