- ven. 26 févr. 2016 23:53
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Pouvoir de limitation du courant de court-circuit
- Réponses : 2
- Vues : 3426
Re: Pouvoir de limitation du courant de court-circuit
bonsoir , le fait de limiter un icc(intensite de court circuit ) permet de limiter le pdc (pouvoir de coupure). En effet , l'icc est calculée ou evaluée et elle permet de determiner le pouvoir de coupure de la protection electrique . Si par exemple on calcule un icc de 15KA à un endroit du circuit e...
- ven. 26 févr. 2016 23:28
- Forum : Etablissements Recevant du public
- Sujet : MOTEUR DE DESENFUMAGE
- Réponses : 12
- Vues : 20609
Re: MOTEUR DE DESENFUMAGE
Biensur au lieu de bineur:)
- ven. 26 févr. 2016 23:15
- Forum : Etablissements Recevant du public
- Sujet : MOTEUR DE DESENFUMAGE
- Réponses : 12
- Vues : 20609
Re: MOTEUR DE DESENFUMAGE
Bonsoir , oui bineur , il est naturel de vous renvoyer un retour ! surtout qu'il y a eu un diagnostic si 'l'on puis dire . il s'agissait de la carte d'alimentation du moteur . de quel défaut s'agissait il? je ne le sait pas puisque la carte est partie chez le fournisseur ( pourtant neuve ). Le techn...
- ven. 26 févr. 2016 17:01
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : maintenance de TGBT
- Réponses : 6
- Vues : 5564
Re: maintenance de TGBT
Bonjour ,
donc pour réaliser une thermographie il est bien nécessaire que le jeu de barre ou le conducteur/connecteur en général soit sous isolant ?
On ne peux donc pas réaliser de contrôle thermographique sur des barres sous tension ( en charge )?
Cordialement.
donc pour réaliser une thermographie il est bien nécessaire que le jeu de barre ou le conducteur/connecteur en général soit sous isolant ?
On ne peux donc pas réaliser de contrôle thermographique sur des barres sous tension ( en charge )?
Cordialement.
- ven. 26 févr. 2016 13:18
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : maintenance de TGBT
- Réponses : 6
- Vues : 5564
Re: maintenance de TGBT
bonjour, mettre des scotchs nécessite de couper l'armoire , ce qui est difficilement réalisable . ma question est la suivante : peut on réaliser du contrôle thermographie sur des jeu de barre nu ( sans isolant , cuivre nu)? Oui effectivement , il s'agit de TGBTs à tiroirs débrochables (Entre 30 et 3...
- ven. 26 févr. 2016 12:47
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : diesel alternateur de secours regul vitesse
- Réponses : 4
- Vues : 3401
Re: diesel alternateur de secours regul vitesse
bonjour , oui effectivement le statisme est une droite ( puissance frequence=(puissance)). Nous ne sommes pas autorisé à modifier ces reglages mais j'ai remonté l'information à la structure fournissant ce GE de secours . Les 1000kw pour 50hertz sont les valeurs que l'on m'a donné . je n'ai pas vu le...
- jeu. 25 févr. 2016 19:27
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : diesel alternateur de secours regul vitesse
- Réponses : 4
- Vues : 3401
Re: diesel alternateur de secours regul vitesse
Bonjour , j'ai plus d'éléments : le groupe fonctionne en mode statisme si l'on puis dire . pas en isochrone selon votre lien ( très intéressant et instructif ). Donc , lorsque l'on met de la charge , la vitesse/fréquence baisse . c'est le mode de fonctionnement retenu . à noter qu'à vide la fréquenc...
- mar. 23 févr. 2016 21:53
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : quel disjoncteur choisir
- Réponses : 3
- Vues : 2906
Re: quel disjoncteur choisir
bonjour , de quel type de machine il s'agit ? Y a t -il des moteurs ? les 55kw doivent correspondre à la puissance utile . sur la plaque à borne vous devez avoir le rendement . Pabsorbée = rendement *55000 watts ensuite s'il s'agit d'une machine triphasée vous obtenez le courant nominal = pabsorbée ...
- lun. 22 févr. 2016 21:36
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : diesel alternateur de secours regul vitesse
- Réponses : 4
- Vues : 3401
diesel alternateur de secours regul vitesse
Bonjour , voilà , je vous présente la situation : j'ai un site à secourir électriquement par le biais d'un groupe électrogènes mobile de secours ( 1600kva). je commande le groupe et j'apprends un fois installé que la régulation de vitesse ne fonctionne qu'en manuel . lorsque l'on charge l'alternateu...
- lun. 22 févr. 2016 14:19
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : maintenance de TGBT
- Réponses : 6
- Vues : 5564
maintenance de TGBT
Bonjour , ma question concerne la maintenance preventive de TGBTS la maintenance classique des NORMAUX SECOURS (TGBTs secourus par des groupes électrogènes ) est classique niveau 1/2/3/4..... les départs constitués de tiroirs est également prévus . le contrôle thermographique n'est pas realisable pa...