4321 résultats trouvés

par Candela
mar. 17 mars 2009 11:13
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : Installer un groupe électrogène dans un lieu public
Réponses : 5
Vues : 4049

Re: Installer un groupe électrogène dans un lieu public

Bonjour, Pour ce qui est du réservoir installé dans le même local que le groupe, si le carburant a un point éclair compris entre 55 et 100°C (FOD), c'est 500 litres et bac de rétention 600 litres (si le réservoir est à alimentation automatique, un contact de niveau dans le bac doit assurer la coupur...
par Candela
mar. 17 mars 2009 01:59
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Mise a la terre d'un alternateur 220V
Réponses : 26
Vues : 15038

Re: Mise a la terre d'un alternateur 220V

Bonsoir, Merci CANDELA pour cette réponse argumentée. Cependant pouvez vous me dire pourquoi beaucoup de petits groupes sont vendus en "configuration IT" donc sans différentiel mais avec une borne pour relier la carcasse a la terre. Il ne s'agit pas d'une configuration IT (il faudrait un C...
par Candela
lun. 16 mars 2009 23:53
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Mise a la terre d'un alternateur 220V
Réponses : 26
Vues : 15038

Re: Mise a la terre d'un alternateur 220V

Bonjour, Ma question est la suivante: Comment peut on assurer la protection differentielle sur ce type de groupe si on ne peut relier la terre à la generatrice comme on la relie au neutre sur un groupe tri+neutre. Pourquoi dans ce cas, brancher un piquet de terre si il n'est relie qu'a la carcasse d...
par Candela
lun. 16 mars 2009 16:26
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : comment mesurer la puissance consommée par une machine en tr
Réponses : 22
Vues : 14966

Re: comment mesurer la puissance consommée par une machine en tr

Bonjour, Tout d'abord, voici les formules: http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=611 Pour ce qui est de la mesure, tout dépend de ce que vous voulez faire : - vérifier l'adaptation d'un moteur -estimer le prix de revient d'une consommation -dimensionner un disjoncteur - ? Ces ...
par Candela
lun. 16 mars 2009 12:13
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : protection de distance pour les lignes HT et THT
Réponses : 4
Vues : 2847

Re: protection de distance pour les lignes HT et THT

Bonjour,
Voici un lien vers la documentation d'un specialiste...
http://www.areva-td.fr/solutions/FR_110 ... ction.html
Si vous cherchez dans le chapitre "protections de distance", il y a pas mal de doc technique...
Bonne lecture
par Candela
dim. 15 mars 2009 17:59
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Ampères et abonnement EDF
Réponses : 9
Vues : 5497

Re: Ampères et abonnement EDF

Bonjour, J'ai l'expérience des disjoncteurs industriels, mais je ne crois pas que sur ce point les DB soient très différents. En surcharge, un disjoncteur doit pouvoir laisser passer des pointes brèves, comme les démarrages de moteurs. La protection est de type "thermique" (bilame), et mêm...
par Candela
ven. 13 mars 2009 11:15
Forum : Demande de schémas en rapport avec le bâtiment
Sujet : Installation triphasé en résidentiel
Réponses : 4
Vues : 3400

Re: Installation triphasé en résidentiel

Bonjour, Il me semble qu'avant de réaliser cette coûteuse mise à niveau, il serait bon de se poser quelques questions: -Ai-je vraiment besoin du triphasé? Mon contrat est-il supérieur à 18 kW? S'il est compris entre 12 et 18, ErDF peut-il me livrer en mono ? Ai-je des appareils nécessitant le tripha...
par Candela
mer. 11 mars 2009 11:07
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : lire la plaque sur un moteur electrique..?
Réponses : 6
Vues : 4451

Re: lire la plaque sur un moteur electrique..?

Bonjour, Sur la plaque figurent les valeurs assignées, c'est à dire celles pour lesquelles le moteur a été calculé pour un fonctionnement normalement en régime permanent et à une température, altitude etc qui sont précisées soit sur la plaque, soit sur la notice. Sur des moteurs particuliers, des ré...
par Candela
lun. 9 mars 2009 11:04
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Norme pour un bar
Réponses : 7
Vues : 7387

Re: Norme pour un bar

Bonjour, Il s'agit à la fois d'un ERP et probablement d'un établissement employant des travailleurs. De toutes façons, c'est la C15-100 "standard" qui devra être appliquée plus les articles R123-1 à R 123-55 du Code de la Construction et de l'habitation (et éventuellement le décret du 14 n...
par Candela
lun. 9 mars 2009 09:19
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Question utilité ID type A ???
Réponses : 3
Vues : 2086

Re: Question utilité ID type A ???

Bonjour,
Le guide PROMOTELEC précise que le type A possédant toutes les fonctions du type AC peut avantageusement le remplacer.
(seul le prix n'est peut-être pas avantageux!).
A+

Aller à la recherche avancée