4321 résultats trouvés
- mar. 17 mars 2009 11:13
- Forum : Etablissements Recevant du public
- Sujet : Installer un groupe électrogène dans un lieu public
- Réponses : 5
- Vues : 4049
Re: Installer un groupe électrogène dans un lieu public
Bonjour, Pour ce qui est du réservoir installé dans le même local que le groupe, si le carburant a un point éclair compris entre 55 et 100°C (FOD), c'est 500 litres et bac de rétention 600 litres (si le réservoir est à alimentation automatique, un contact de niveau dans le bac doit assurer la coupur...
- mar. 17 mars 2009 01:59
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : Mise a la terre d'un alternateur 220V
- Réponses : 26
- Vues : 15038
Re: Mise a la terre d'un alternateur 220V
Bonsoir, Merci CANDELA pour cette réponse argumentée. Cependant pouvez vous me dire pourquoi beaucoup de petits groupes sont vendus en "configuration IT" donc sans différentiel mais avec une borne pour relier la carcasse a la terre. Il ne s'agit pas d'une configuration IT (il faudrait un C...
- lun. 16 mars 2009 23:53
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : Mise a la terre d'un alternateur 220V
- Réponses : 26
- Vues : 15038
Re: Mise a la terre d'un alternateur 220V
Bonjour, Ma question est la suivante: Comment peut on assurer la protection differentielle sur ce type de groupe si on ne peut relier la terre à la generatrice comme on la relie au neutre sur un groupe tri+neutre. Pourquoi dans ce cas, brancher un piquet de terre si il n'est relie qu'a la carcasse d...
- lun. 16 mars 2009 16:26
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : comment mesurer la puissance consommée par une machine en tr
- Réponses : 22
- Vues : 14966
Re: comment mesurer la puissance consommée par une machine en tr
Bonjour, Tout d'abord, voici les formules: http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=611 Pour ce qui est de la mesure, tout dépend de ce que vous voulez faire : - vérifier l'adaptation d'un moteur -estimer le prix de revient d'une consommation -dimensionner un disjoncteur - ? Ces ...
- lun. 16 mars 2009 12:13
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : protection de distance pour les lignes HT et THT
- Réponses : 4
- Vues : 2847
Re: protection de distance pour les lignes HT et THT
Bonjour,
Voici un lien vers la documentation d'un specialiste...
http://www.areva-td.fr/solutions/FR_110 ... ction.html
Si vous cherchez dans le chapitre "protections de distance", il y a pas mal de doc technique...
Bonne lecture
Voici un lien vers la documentation d'un specialiste...
http://www.areva-td.fr/solutions/FR_110 ... ction.html
Si vous cherchez dans le chapitre "protections de distance", il y a pas mal de doc technique...
Bonne lecture
- dim. 15 mars 2009 17:59
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : Ampères et abonnement EDF
- Réponses : 9
- Vues : 5497
Re: Ampères et abonnement EDF
Bonjour, J'ai l'expérience des disjoncteurs industriels, mais je ne crois pas que sur ce point les DB soient très différents. En surcharge, un disjoncteur doit pouvoir laisser passer des pointes brèves, comme les démarrages de moteurs. La protection est de type "thermique" (bilame), et mêm...
- ven. 13 mars 2009 11:15
- Forum : Demande de schémas en rapport avec le bâtiment
- Sujet : Installation triphasé en résidentiel
- Réponses : 4
- Vues : 3400
Re: Installation triphasé en résidentiel
Bonjour, Il me semble qu'avant de réaliser cette coûteuse mise à niveau, il serait bon de se poser quelques questions: -Ai-je vraiment besoin du triphasé? Mon contrat est-il supérieur à 18 kW? S'il est compris entre 12 et 18, ErDF peut-il me livrer en mono ? Ai-je des appareils nécessitant le tripha...
- mer. 11 mars 2009 11:07
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : lire la plaque sur un moteur electrique..?
- Réponses : 6
- Vues : 4451
Re: lire la plaque sur un moteur electrique..?
Bonjour, Sur la plaque figurent les valeurs assignées, c'est à dire celles pour lesquelles le moteur a été calculé pour un fonctionnement normalement en régime permanent et à une température, altitude etc qui sont précisées soit sur la plaque, soit sur la notice. Sur des moteurs particuliers, des ré...
- lun. 9 mars 2009 11:04
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Norme pour un bar
- Réponses : 7
- Vues : 7387
Re: Norme pour un bar
Bonjour, Il s'agit à la fois d'un ERP et probablement d'un établissement employant des travailleurs. De toutes façons, c'est la C15-100 "standard" qui devra être appliquée plus les articles R123-1 à R 123-55 du Code de la Construction et de l'habitation (et éventuellement le décret du 14 n...
- lun. 9 mars 2009 09:19
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Question utilité ID type A ???
- Réponses : 3
- Vues : 2086
Re: Question utilité ID type A ???
Bonjour,
Le guide PROMOTELEC précise que le type A possédant toutes les fonctions du type AC peut avantageusement le remplacer.
(seul le prix n'est peut-être pas avantageux!).
A+
Le guide PROMOTELEC précise que le type A possédant toutes les fonctions du type AC peut avantageusement le remplacer.
(seul le prix n'est peut-être pas avantageux!).
A+