217 résultats trouvés

par caydon
ven. 24 mars 2017 20:57
Forum : Devenir artisan électricien
Sujet : Première expérience professionnelle avec le Consuel
Réponses : 3
Vues : 4843

Re: Première expérience professionnelle avec le Consuel

Bonsoir,
En accord avec RFco et Carminas sachant que je réalise du contrôle consuel et organisme agréé...
Apporter et expliqués lui vos justifications et vos méthodes de mise en place.
par caydon
ven. 17 mars 2017 23:28
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : le moteur triphasé
Réponses : 6
Vues : 8313

Re: le moteur triphasé

Bonsoir,
Il est évident que des bases d électrotechnique dans votre cas sont à revoir,
Relisez vous et réfléchissez un peu,
Seul le cas de l hyper-vitesse est intéressant, sachant que dans ce cas seul les contraintes mecaniques et physique sont à prendre en compte.

;-)
par caydon
ven. 17 mars 2017 23:15
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : problème de terre en triphasé
Réponses : 6
Vues : 5382

Re: problème de terre en triphasé

Bonsoir,
Il ne tiens qu à vous de faire un mesure de terre et en vue des mesures de réaliser son amélioration
:-D
par caydon
dim. 12 mars 2017 22:17
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Télérupteur : disfonctionnement ou mauvais cablage
Réponses : 5
Vues : 4628

Re: Télérupteur : disfonctionnement ou mauvais cablage

Bonsoir,
Brancher le comme votre 1er schéma (avec inter),

Votre thermostat est à brancher comme le schéma de principe avec A1 et A2 du contacteur au borne de repère M

;-)
par caydon
mar. 28 févr. 2017 23:03
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Télérupteur : disfonctionnement ou mauvais cablage
Réponses : 5
Vues : 4628

Re: Télérupteur : disfonctionnement ou mauvais cablage

Bonsoir,
Un telerupteur est un relais à accrochage qui a une fonction particulière.
Dans votre cas c est un contacteur qu il faut utilisé.
par caydon
sam. 14 janv. 2017 23:06
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : branchement 3 carillons
Réponses : 8
Vues : 5119

Re: branchement 3 carillons

Bonsoir,
Votre câble crée le peu chute de tension qui faut pour le fonctionnement à 30m
Installer un carrilon de très faible puissance ou un relais pour récupérer son information.
par caydon
mar. 8 nov. 2016 22:02
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Court circuit inexplicable
Réponses : 10
Vues : 6603

Re: Court circuit inexplicable

Bonsoir, J ai donner une hypotese de plus qui est peu être antérieure.... Il y a clairement un problème d ICC mais ce qui me derange c'est qu il n'y a pas que l'ID et un seul disj de toucher mais toute la rangée de disj avec des cages de soufflage endommagé avec le plastique qui sort par les extract...
par caydon
ven. 4 nov. 2016 22:13
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Court circuit inexplicable
Réponses : 10
Vues : 6603

Re: Court circuit inexplicable

Bonsoir,
Je pense que c est d'origine atmosphérique pour ma part.
Le marquage est trops net
par caydon
mar. 4 oct. 2016 20:36
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : choix départ moteur
Réponses : 9
Vues : 5880

Re: choix départ moteur

Bonsoir,

Pourquoi ce choix de 24vdc?
par caydon
ven. 30 sept. 2016 22:23
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : choix départ moteur
Réponses : 9
Vues : 5880

Re: choix départ moteur

Bonsoir,
La tension est celle de la bobine de commande du contacteur qui va dépendre du type de commande ou du choix de votre schéma de fonctionnement