1158 résultats trouvés
- ven. 26 févr. 2010 14:12
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : COMMENT REALISER UNE INSTALLATION ELECTRIQUE DANS UN ERP
- Réponses : 4
- Vues : 5609
Re: COMMENT REALISER UNE INSTALLATION ELECTRIQUE DANS UN ERP
Bonjour, En page d’accueil du site il existe un moteur de recherche qui permet de retrouver les sujets déjà traités sur le forum exemple ===> locaux type n Moteur de recherche interne au site Volta-Electricité : http://www.volta-electricite.info/rechercher.php?cx=partner-pub-1524436073409980%3Adw8af...
- dim. 21 févr. 2010 20:10
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : ethernet+electricité dans une même gaine
- Réponses : 8
- Vues : 13778
Re: ethernet+electricité dans une même gaine
bonjour,
pas tout à fait,
la mise à la terre se fait depuis le coffret de communication ; le capot de la RJ45 étant en contact avec le peigne lui-même relié au bornier de terre du coffret
voir mémo http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... reRJ45.pdf
cordialement
pas tout à fait,
la mise à la terre se fait depuis le coffret de communication ; le capot de la RJ45 étant en contact avec le peigne lui-même relié au bornier de terre du coffret
voir mémo http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... reRJ45.pdf
cordialement
- sam. 20 févr. 2010 18:26
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : ethernet+electricité dans une même gaine
- Réponses : 8
- Vues : 13778
Re: ethernet+electricité dans une même gaine
bonjour atis, quant à passer du câble autant tirer du grade 3 ; le surcoût sera compensé par les possibilités d’extensions (au fur et à mesure de vos finances) Compte tenu des performances à atteindre et de la difficulté à maîtriser les perturbations électromagnétiques en milieu résidentiel, il est ...
- sam. 20 févr. 2010 00:56
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : ethernet+electricité dans une même gaine
- Réponses : 8
- Vues : 13778
Re: ethernet+electricité dans une même gaine
Bonsoir, Cohabitation courant fort / courant faible Techniquement : une gaine pour la BT (230V) et une gaine (verte) pour le réseau communication Pour éviter les perturbations électromagnétiques du réseau VDI liées à la proximité du cheminement de courants forts, respecter au minimum la norme NF C 1...
- ven. 19 févr. 2010 01:03
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Diamètre de gaine
- Réponses : 6
- Vues : 8380
Re: Diamètre de gaine
Bonsoir, Attention il faut prendre le diamètre intérieur de la gaine Une gaine ICTA de 50 à un diamètre intérieur 39.6 ====> convient pour un câble U 1000 R2V 4G25² Voir mémo http://photomaniak.com/upload/out.php/i909482_diametregaineictapourcable.pdf Comme l’indique « DOM » Concernant la pose sous ...
- lun. 8 févr. 2010 15:37
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : cable pour hangar PV 36 KW
- Réponses : 8
- Vues : 5219
Re: cable pour hangar PV 36 KW
bonsoir, Luke 42410 tu as oublié dans ta formule la racine de 3 puisque notre ami est en triphasé . cordialement. Bonjour, la chute de tension relative (%) est = 100* u / U0 U0 etant la tension entre phase et neutre (tension simple) dans la formule utilisée par luke4210 , (conforme à la NF C15 100)...
- dim. 7 févr. 2010 18:30
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Section cable
- Réponses : 2
- Vues : 1632
Re: Section cable
bonjour, valeurs retenues pour le câble et la protection : - la section de câble recommandée pour ne pas dépasser 3% de chute de tension en bout de ligne : 2,5 mm² - câble U-1000 R2V 3G2,5 - calibre du disjoncteur : 20A voir le mémo http://photomaniak.com/upload/out.php/i902328_calculsectioncablesec...
- mer. 3 févr. 2010 20:06
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Intensité maximale sur un réseau ?
- Réponses : 2
- Vues : 1845
Re: Intensité maximale sur un réseau ?
Bonjour,
Il faut tenir compte de la tension triphasée à vide du transformateur soit 410V
Voir mémo http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... bution.pdf
cordialement
Il faut tenir compte de la tension triphasée à vide du transformateur soit 410V
Voir mémo http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... bution.pdf
cordialement
- lun. 1 févr. 2010 16:44
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : DCL pour Hublot extérieur?
- Réponses : 3
- Vues : 1710
Re: DCL pour Hublot extérieur?
Bonjour, Le champs d’application du DCL concerne les luminaires de courant nominal < 6A et des conditions d’influences externes inférieures ou égales à AD2 conclusion le DCL n’est pas autorisé dans le logement domestique - pour l’éclairage extérieur - le volume 0 et 1 de la salle de bains - la buand...
- sam. 30 janv. 2010 14:31
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : petite question
- Réponses : 3
- Vues : 1903
Re: petite question
Bonjour, Un point lumineux 2 directions ====> commandé depuis 2 endroits différents (va et vient) Exemple chambre : un interrupteur à l’entrée + un interrupteur près du lit Un (ou plusieurs) point lumineux 3 directions ====> commandés depuis 3 endroits différents (télérupteur) Exemple couloir, hall ...